厂房照明,困惑很久
zhj321
zhj321 Lv.4
2007年04月05日 17:49:32
来自于照明工程
只看楼主

一制罐厂房86.2*56.2米,每跨8*8层高一层为4.8,二层为4.2米,一层局部层高9米,有行车,照度要求200Lx,业主要求采用大功率节能灯。一层跟二层每跨布置4盏65W的节能灯,9米高的每跨布置两盏150W的节能灯不知道这样可不可以。哪位前辈出来指点一下。如果采用进卤灯那应该怎么布置。谢谢。

一制罐厂房86.2*56.2米,每跨8*8层高一层为4.8,二层为4.2米,一层局部层高9米,有行车,照度要求200Lx,业主要求采用大功率节能灯。一层跟二层每跨布置4盏65W的节能灯,9米高的每跨布置两盏150W的节能灯不知道这样可不可以。哪位前辈出来指点一下。如果采用进卤灯那应该怎么布置。谢谢。
免费打赏
lizijunxiaolijie
2007年04月05日 18:05:41
2楼
很规整啊,可以用DIALUX算一下了!
回复
zhj321
2007年04月06日 10:25:51
3楼
还没看到答案,在线等。
回复
cai_shuming
2007年04月06日 12:50:44
4楼
局部9米长宽是多少?
回复
zhj321
2007年04月06日 14:53:53
5楼

长80,宽16米,也是8*8米每跨
回复
kerdexx
2007年04月06日 20:30:40
6楼
有问题,你是不是裸灯安装还是采用灯具撒

不建议采用大功率节能灯,那东西向四面八方照亮

建议楼主发个空间剖面图大家研究一下。
回复
kerdexx
2007年04月06日 20:32:33
7楼
楼主所提供的大功率节能灯只能满足200LX的一半
回复
zhj321
2007年04月07日 10:40:18
8楼
一层跟二层每跨布置4盏105W的节能灯,9米高的每跨布置两盏250W的节能灯不知道这样可不可以
回复
kerdexx
2007年04月07日 19:27:37
9楼
达到150LX,回答完毕。
回复
zzwyy
2007年04月07日 20:01:07
10楼
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 照明节能计算书 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 一制罐厂房
项 目 : 一制罐厂房
计算地点 : 一制罐厂房

场所类别 : 工厂照明-显色性要求一般的正常工作环境-机、电工业-机械加工粗加工

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001
3 : 《冷库设计规范》GB50072-2001
4 : 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 200; CIE : -; 计算取值 = 200
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.70
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 8; 目标值 = 7; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : ≥60
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:21世纪建筑电气设计手册:-
特殊要求 GB50034-2004 : -

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=8(m) ; 宽=8(m) ; 面积=64.00(平方米) ; 高=4.8(m) ; 灯具安装高度=4.8(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=64.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 64.0平方米
二: 室空间: 总面积=129.60; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 129.6平方米
三: 地空间: 总面积=88.00; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 24.0平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 64.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ11 0.7958 0.76 0.6048 3.88 4 1 200.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ11; 名称: 100W宽配光敞开式吸顶节能金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 7800 效率: 0.76
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 100 色温(K): 4000 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 防触电保护分类= I 类
遮光角(度): 25.00 距高比A: 1.62 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.51 总功率(W): 112.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(mm): 320 宽(mm): 320 高(mm): 430 重量(kg): 6.30
发光面积(平方米): A1=0.0804 A2=0.0000 A3=0.0000


回复
zzwyy
2007年04月07日 20:01:27
11楼
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 一排灯数量 X Y Z α t
1 1-1 WYY-DJ11 1 2.000 2.000 4.800 0.000 0.000
2 1-2 WYY-DJ11 1 6.000 2.000 4.800 0.000 0.000
3 1-3 WYY-DJ11 1 2.000 6.000 4.800 0.000 0.000
4 1-4 WYY-DJ11 1 6.000 6.000 4.800 0.000 0.000

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.333 1.333 0.75 190
2 4.000 1.333 0.75 233
3 6.667 1.333 0.75 190
4 1.333 4.000 0.75 233
5 4.000 4.000 0.75 267
6 6.667 4.000 0.75 233
7 1.333 6.667 0.75 190
8 4.000 6.667 0.75 233
9 6.667 6.667 0.75 190

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 9
最小照度值 = 190(lx)
最大照度值 = 267(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 218(lx)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.87 (≥0.70满足规范要求)


-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=房间长度*房间宽度/((灯具安装高度-参考平面高度)*(房间长度+房间宽度))=0.99 ≤1
修正系数 m=1.2
LPD1(要求值)=规范要求值*照度取值/规范对应的照度值*修正系数= 9.60 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)=顶灯的功率总和/计算面积= 7.00 (瓦/平方米)
LPD3(折算值)=LPD2*照度取值/平均照度值= 6.43 (瓦/平方米)
LPD3≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR=8*lg((0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p))= 22(≤22满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=0.00; y=4.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π= 32.97(cd/m2)
横向UGR=8*lg(0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p)= 22(≤22满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=4.00; y=0.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π=32.97(cd/m2)
回复