厂房照明,困惑很久
zhj321
zhj321 Lv.4
2007年04月05日 17:49:32
来自于照明工程
只看楼主

一制罐厂房86.2*56.2米,每跨8*8层高一层为4.8,二层为4.2米,一层局部层高9米,有行车,照度要求200Lx,业主要求采用大功率节能灯。一层跟二层每跨布置4盏65W的节能灯,9米高的每跨布置两盏150W的节能灯不知道这样可不可以。哪位前辈出来指点一下。如果采用进卤灯那应该怎么布置。谢谢。

2007年04月07日 20:04:17
12楼
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=8(m) ; 宽=8(m) ; 面积=64.00(平方米) ; 高=9(m) ; 灯具安装高度=9(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=64.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 64.0平方米
二: 室空间: 总面积=264.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 264.0平方米
三: 地空间: 总面积=88.00; 有效空间反射比ρf=0.39
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 24.0平方米
   地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 64.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 灯具效率 利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-DJ11 0.4809 0.76 0.3655 6.41 6 1 200.00
其中:灯具计算数量=照度取值*房间面积/(灯具光通量*固有利用系数*灯具效率*维护系数)

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-DJ11; 名称: 100W宽配光敞开式吸顶节能金卤灯
性质: 点光源 分类: A2 光通量(lm): 7800 效率: 0.76
使用的光源: ED玻壳金属卤化物灯 功率: 100 色温(K): 4000 显色指数: 65
镇流器: 金卤灯节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 防触电保护分类= I 类
遮光角(度): 25.00 距高比A: 1.62 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.51 总功率(W): 112.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(mm): 320 宽(mm): 320 高(mm): 430 重量(kg): 6.30
发光面积(平方米): A1=0.0804 A2=0.0000 A3=0.0000


---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 一排灯数量 X Y Z α t
1 1-1 WYY-DJ11 1 1.333 2.000 9.000 0.000 0.000
2 1-2 WYY-DJ11 1 4.000 2.000 9.000 0.000 0.000
3 1-3 WYY-DJ11 1 6.667 2.000 9.000 0.000 0.000
4 1-4 WYY-DJ11 1 1.333 6.000 9.000 0.000 0.000
5 1-5 WYY-DJ11 1 4.000 6.000 9.000 0.000 0.000
6 1-6 WYY-DJ11 1 6.667 6.000 9.000 0.000 0.000

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 2.000 1.333 0.75 230
2 6.000 1.333 0.75 230
3 2.000 4.000 0.75 239
4 6.000 4.000 0.75 239
5 2.000 6.667 0.75 230
6 6.000 6.667 0.75 230

---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 6
最小照度值 = 230(lx)
最大照度值 = 239(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 233(lx)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.99 (≥0.70满足规范要求)


-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=房间长度*房间宽度/((灯具安装高度-参考平面高度)*(房间长度+房间宽度))=0.48 ≤1
修正系数 m=1.2
LPD1(要求值)=规范要求值*照度取值/规范对应的照度值*修正系数= 9.60 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)=顶灯的功率总和/计算面积= 10.50 (瓦/平方米)
LPD3(折算值)=LPD2*照度取值/平均照度值= 9.00 (瓦/平方米)
LPD3≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR=8*lg((0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p))= 17(≤22满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=0.00; y=4.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π= 41.54(cd/m2)
横向UGR=8*lg(0.25/Lb)*∑(La*La*W/p/p)= 17(≤22满足规范要求)
其中: 观察点坐标 : x=4.00; y=0.00; z=1.20
背景亮度 Lb=Ei/π=41.55(cd/m2)
回复
zhj321
2007年04月09日 08:56:13
13楼
谢谢楼上的回答 ,很详细啊
回复

相关推荐

APP内打开