请教如果设定温度升高蒸发温度压力会如何变化?(空调系统)如果压缩机不停机当设定温度升高制冷一路走旁通阀请问蒸发温度及压力会变化吗?下图蒸发压力是反复变化的吗谢谢
请教
如果设定温度升高
蒸发温度压力会如何变化?(空调系统)
如果压缩机不停机
当设定温度升高
制冷一路走旁通阀
请问蒸发温度及压力会变化吗?
下图蒸发压力是反复变化的吗
谢谢
2楼
答:如果设定温度升高,蒸发温度和压力都会随之而升高(空调系统也一样);
只要图中的循环水泵在运转,蒸发压力也会不断改变。
回复
3楼
就单说上图
那就是说蒸发压力和冷凝压力
是随时变化的
那该如何运用制冷剂临界压力判断系统问题呢?
回复
4楼
个人观点,仅供参考!
1.在水流量不变的前提下,由于在采用了旁通来调节蒸发器的供液量,所以蒸发压力是变化的。
2.正如荣昌制冷所说设定温度升高,蒸发温度和压力都会随之而升高。
3.冷凝压力也会变化,由于采用了旁通,进入冷凝器的制冷剂流量增大,同时进入冷凝器的制冷剂温度又高,所以冷凝压力也升高。
4.关于为什么采用临界压力来判断,不太明白,请指教!
回复
5楼
也就是说有热力旁通阀
蒸发压力和冷凝压力是随工况变化的
那就没办法判定系统高低压是否正常了?
比如亏气,制冷剂多
无法通过显示的吸排气压力判定了
是吗
回复
6楼
蒸发压力和冷凝压力随工况变化确实是变化的!但存在一个幅度!
如果把冷冻水水温设定调高5度,其蒸发压力变化不超过0.1MPA,高压测的变化更小!如果只是直观的看表压来确定系统冷媒量是否充足,是很难掌握的,起码是在量上,多一点,亏一点,是很难准确的判断!如果相差太多,就比较直观了!
再说说你的图!
你的图上的"压力平衡装置"怀疑是受电器控制动作的,不是自动打开自动关闭的KTV之类部件!
看系统是非启停式冷水循环系统,猜测是利用该部件来实现制冷制热的转换,当温度制冷至所需温度,压缩机不停机,给蒸发器加热,达到上限,转换制冷!
这应该是一个恒温系统,对系统水温的控制精度有很高要求!
回复
7楼
明白了
谢谢
回复