学校食堂的厨房,一共四层,每层140M2,3.9M高,计算总排风量为140*3.9*4*35=76440,由罩子排风量为76440*0.65=49686,设计一个由一层通四层屋面的排烟道,静尺寸为1M*1M,每层的烟气由罩子吸入,通过钢板风道通入烟道,在四层屋面再设一台离心风机,风量为50000,起诱导作用,另外35%全面换气就由窗户自然通风解决,80%的补风部分从食堂进入,但是我看技术措施上说厨房排风系统不宜用一个系统,请教高手,这样的系统会不会有问题,还有我计算的50000风量在竖向风管1000mm*1000mm中风速为16M/S,是不是偏大了,但是建筑就给留这么大一个井,
学校食堂的厨房,一共四层,每层140M2,3.9M高,计算总排风量为140*3.9*4*35=76440,由罩子排风量为76440*0.65=49686,设计一个由一层通四层屋面的排烟道,静尺寸为1M*1M,每层的烟气由罩子吸入,通过钢板风道通入烟道,在四层屋面再设一台离心风机,风量为50000,起诱导作用,另外35%全面换气就由窗户自然通风解决,80%的补风部分从食堂进入,但是我看技术措施上说厨房排风系统不宜用一个系统,请教高手,这样的系统会不会有问题,还有我计算的50000风量在竖向风管1000mm*1000mm中风速为16M/S,是不是偏大了,但是建筑就给留这么大一个井,
2楼
其实厨房灶具排烟只是局部排风,一般是按照集气罩的面积计算,至于风速16M/S,一般不会有问题
回复