我遇到的一个项目,情况大致如下:1、22层的塔式住宅,一类高层。2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?
1、22层的塔式住宅,一类高层。
2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。
3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。
4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统
问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?