剪刀梯正压送风量的取值??--急寻答案
ripple0220
ripple0220 Lv.2
2007年04月03日 22:12:59
来自于通风排烟
只看楼主

我遇到的一个项目,情况大致如下:1、22层的塔式住宅,一类高层。2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?

我遇到的一个项目,情况大致如下:
1、22层的塔式住宅,一类高层。
2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。
3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。
4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统
问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?
免费打赏
snowping
2007年04月07日 12:57:53
12楼
偶是新人.刚入行.最近也刚好遇到了楼梯加压的问题.
我的计算方法是:
1.计算墙体的漏风面积(A1=(周长 x 高) x 漏风面积的比率.0.35x10-3)
2.计算门的漏风积A2.需注意单扇门和双扇门有点不同.通常取0.1m2~0.4m2
3.确定楼梯与水平公用通道的相对压力P.界于20pa-80pa.

最后代入公式Q=0.827 x (A1 +A2) x √p
ps:这是根据英国标准 的算法.其它相关数值也可查阅国内相关规范.
回复
ripple0220
2007年04月10日 09:27:24
13楼
蓝色火焰,你的楼层是20层以下的吗?每个楼梯间是59000/2=29500?