剪刀梯正压送风量的取值??--急寻答案
ripple0220
ripple0220 Lv.2
2007年04月03日 22:12:59
来自于通风排烟
只看楼主

我遇到的一个项目,情况大致如下:1、22层的塔式住宅,一类高层。2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?

我遇到的一个项目,情况大致如下:
1、22层的塔式住宅,一类高层。
2、设有剪刀梯一部,无外窗,有一个正压送风井道。
3、剪刀梯的一个前室与消防电梯前室合用成为合用前室(无外窗),另一个前室为剪刀梯的专用前室(无外窗)。
4、合用前室已有独立的正压送风系统。专用前室无正压送风系统
问题是:该剪刀梯的正压送风量是按高规中的“防烟楼梯间及合用前室分别加压的风量--20000x2”还是按“防烟楼梯间送风,前室不送风的风量--35000x2”选择?或是取个二者的中间值?
ripple0220
2007年04月04日 10:25:27
2楼
我是考虑剪刀楼梯合用一个风井,风量乘2,用(20000+35000)x2 有这样的取值法?即取二者的中间值?
回复
wzh105
2007年04月05日 12:38:53
3楼
同意二楼的观点.
20000的风量是给有正压送风前室的剪刀楼梯的
35000的风量是给无正压送风独立前室的剪刀楼梯的.
所以每个层的风口面积应该不一样.
但是怎么才能调节使其满足每个楼梯的风量达到理想的数值
这点估计比较难.
所以,建议最好设两个井,两个系统
回复
tanghuaping
2007年04月05日 12:53:38
4楼


合用前室已经设置了正压送风不能说明剪刀楼梯间是单独加压送风,所以剪刀楼梯间风量应该按分别加压送风的二倍的选择---20000*2!!!
回复
ripple0220
2007年04月05日 20:51:23
5楼
可剪刀楼梯间还有一个单独的前室啊?我传张图吧.
回复
skywei1980
2007年04月06日 10:21:20
6楼
不好意思,剪刀梯是什么样的?最好有图片的。谢谢!
回复
tanghuaping
2007年04月06日 14:02:17
7楼


单独的前室不用加压送风!!!详见暖通技术措施!!
回复
toplhc
2007年04月06日 15:40:29
8楼
原则上是要计算之后再与表格比较

提问:假如有两个风井,对两个单独送风,大家如何确定风量?自然会是一个为前室不送风的防烟楼梯间,一个为合用前室已送风的防烟楼梯间,那么两个合用一个风道时,自然应该是两者加起来,所以我觉得2楼的有道理
回复
ripple0220
2007年04月06日 17:23:48
9楼
这是图
回复
ripple0220
2007年04月06日 17:27:06
10楼
单独的前室是不送风的,现在我就想知道剪刀梯的送风量可以按二者的中间值取?
回复
ripple0220
2007年04月06日 17:32:09
11楼
我认为对于剪刀梯的任意一座梯都是既有合用前室又有独立前室,二者是交替错开的。
回复

相关推荐

APP内打开