关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
关于板式换热器泄漏的问题
我公司工程师
最近在修理水循环冷却器时候
发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路
在水箱中能观察到油漂浮在水上
当制冷剂完全泄漏完
水开始进入制冷系统
最终导致完全不制冷
对于进入管路中的水可以重抽,烘干
请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除?
2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?
谢谢!~
2楼
1、反复充氮气抽真空,并让将曲轴箱加热带持续加热。
2、制冷剂泄漏后排气温度会高,蒸发压力会低,我能想到的只能是从这两方面着手控制了,加个声光或短信报警功能?但如果开始泄漏即使停机也会继续漏,除非人赶紧过来干预。
回复
3楼
1、请问曲轴箱是哪啊?是加热压缩机吗?
2、由于负载和环境温度是变化的,所以用压力报警方法似乎要经常报警,而且不够准确。(另外泄漏为何排气温度会高?应该低吧)我的意思是如果检测到制冷剂泄漏就赶紧把水放掉防止完全漏光倒吸进系统
有没有检测油或者制冷剂浓度的东东,把它安在水箱中,由于油漂浮在上面且不导电。。
高人有没有什么独到见解?
回复
4楼
我传一张压机内部图
请大侠执教
充氮气的同时烤哪
谢谢北冰洋妹妹!~
回复
5楼
1、我所说的办法也仅是一家之言,抽真空、充氮气需要同时加热压缩机曲轴箱里的润滑油。
2、负荷与环境温度的波动,只要控制得当是不会引起低压报警的。泄漏后蒸发压力降低,压比增大,制冷剂循环量减少,压缩机排气温度是肯定要升高的,请在制冷剂的压焓图上看一下就知道了。
回复
6楼
狂晕!是否看俺挂了个小女孩的头像就以为我是你妹妹啦?
就是注意加热11:润滑油的部位,不是烤,别把压缩机烤废了!
回复
7楼
论坛上讨论
不是都说制冷剂过量
冷凝温度高吗?
怎么不足也高了?
我觉得应该是由于蒸发吸气温度低导致排气温度也低
真晕~
回复
8楼
看来你得好好学习一下基本概念了,你翻书看看:什么叫冷凝温度?什么叫排气温度?
回复
9楼
书上是这样写的“3) 排气温度td 是指压缩机排气口的温度(包括排气口接管的温度),检测排气温度必须有测温装置,一般小型机不设立,临时测量可用半导体点温计检测,但误差较大。排气温度受吸气温度和冷凝温度的影响,吸气温度或冷凝温度升高,排气温度也相应上升,因此要控制吸气温度和冷凝温度,才能稳定排气温度。”
书上的意思是排气温度和吸气温度是对应的关系
你说由于泄漏吸气温度低而排气温度高且冷凝温度低实在难以理解~
回复
10楼
又查阅一本书“制冷与空调技术问答”
两本书均有说明由于制冷剂不足将导致吸排气压力低
回复
11楼
请版主表忽悠我
小弟还是看了些书的~
给我解释一下
谢谢
回复