图中的框架梁配筋结果很小,不知道原因,希望大家给一些解答,谢谢!!
图中的框架梁配筋结果很小,不知道原因,希望大家给一些解答,谢谢!!
12楼
你这梁做的这么密,应该不会超筋吧?还有,外面的挑板你布置了虚梁,受力模式被改变了,原本是悬挑构件,你这样不就是成了有支座吗?受力形式改变了,对你挑板不利,不建议这样做。
回复
13楼
弄个柱子吧~~~安全第一。
回复
14楼
地震烈度7度,0.01g抗震等级三级,最大跨度6.3m,框架梁截面200x550,配筋结果上下钢筋2根14
回复
15楼
有什么更好的方案,请各位多多指教,我是一个新手的
回复
16楼
建议挑板的地方不要建模,把荷载导成线荷载加到梁上。
梁的跨度不大,又是不上人屋面,又是折梁了,本来算出来配筋就不会大的。
只是按你布的梁的,到时外围一圈的梁腰筋要注意下!
回复
17楼
肯定少了 跨度短 折梁效应
回复
18楼
很多地方是可以做折板的~LZ很多梁就是多余浪费的~
回复
19楼
屋面荷载可能不怎么大,跨度应该比较小!
回复
20楼
坡屋面确实比较麻烦
回复
21楼
建议改成平屋顶建模,梁的中间增加节点才能建成折梁,这样,无形中减小了梁的跨度。
回复