1.在地下室人防通风设计中,必须得设人力、电动两用风机吗?设与不设两用风机跟有无移动或固定电站有无必然联系?2.选风机时,如何兼顾滤毒与清洁两种通风方式?3.各滤毒设备的阻力损失有无确切值?例如油网过滤器有初、终阻力两个值,在选风机时应按哪个值来进行系统阻力的计算呢?
1.在地下室人防通风设计中,必须得设人力、电动两用风机吗?设与不设两用风机跟有无移动或固定电站有无必然联系?
2.选风机时,如何兼顾滤毒与清洁两种通风方式?
3.各滤毒设备的阻力损失有无确切值?例如油网过滤器有初、终阻力两个值,在选风机时应按哪个值来进行系统阻力的计算呢?
2楼
1、战时电力能够保证的,则可以选用电力风机。一般人员掩蔽所,选用两用风机
2、两用风机必须在电力、人力的状况下满足清洁通风、滤毒通风的风量,但是可以选用同一台(或者两台)风机,由于清洁、滤毒的系统阻力不一样,选择同样的风机,工作状态点也不一样,同样可以满足,最多在管路上设调节阀
3、终阻力
回复
3楼
谢谢一桶浆糊!
请问“战时电力能够保证的”是不是可以理解为
只要设了移动电站或固定电站战时电力就能够保证呢?
回复
4楼
楼上说得对,您的说法我已经从人防审图部门得到证实。
不管设了移动电站还是固定电站,都可认为“战时电力能够保证”,就可以不设两用风机了。
回复
5楼
谢谢,长见识了
回复
6楼
我个人的体会,要作好人防设计,首先应从整体上积累并加深对人防工程的认识,然后从本专业的角度去看需要我们做什么,该怎样做,不能仅仅停留在套条文搬规范上。
回复
7楼
楼上几位见解很深 没有可说的了。。。
回复
8楼
请问人防风机用同一台电动风机可以既作清洁又作滤毒通风吗?
风量和风压怎么匹配?(调节阀能解决问题吗)