层流病房新风取多少风量,是否需要排风?请各位大侠参与讨论

层流病房新风取多少风量,是否需要排风?
请各位大侠参与讨论
免费打赏
vincent_nk
2007年04月10日 08:27:17
12楼

关于任何空调形式的新风选取,规范上都有,而且论坛也讨论很多次了。
怎么还有人不会呢?
回复
cuiguangy
2007年04月10日 14:40:40
13楼
应该是根据断面风速确定送风量,新风量是根据人员需要30m3/人
回复
yipingtong
2007年04月10日 15:23:53
14楼
正压风量10*3*4=120
怎么算的啊
回复
vincent_nk
2007年04月10日 15:41:13
15楼

呵呵,连你也这样说?
回复
feitu_1982
2007年04月11日 11:13:09
16楼
层流病房不做排风,正压风量去换气次数2次就差不多了!可是要考虑人员舒适度,这个就有差别了!
回复
q2910
2007年04月13日 12:54:57
17楼
我也记得层流的新风为2~4%,忘记哪本书上的了,不过如果是手术室的话,规范上有各级手术室的最底新风量,最少了也600m3/h呢,一级手术室最少1000m3/h,一般能占到10%的新风比
回复
vincent_nk
2007年04月13日 14:11:18
18楼

以前的规范上说的。不过现在取消了