分液头的供液方向问题
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2007年04月02日 17:03:25
只看楼主

冷风型空调一般需要用到分液头,我知道分液头水平或倾斜放置肯定不好,会影响分液的均匀性,我有一个比较迷惑的问题:膨胀阀后面的分液头是垂直向上供液效果好,还是垂直向下供液效果好?为什么?我一直是感觉垂直向上效果会好些,但看到不少国外的空调是垂直向下供液的,而且有些资料的蒸发器供液示意图也是分液头垂直向下供液,但未见详细说明。

冷风型空调一般需要用到分液头,我知道分液头水平或倾斜放置肯定不好,会影响分液的均匀性,我有一个比较迷惑的问题:
膨胀阀后面的分液头是垂直向上供液效果好,还是垂直向下供液效果好?为什么?
我一直是感觉垂直向上效果会好些,但看到不少国外的空调是垂直向下供液的,而且有些资料的蒸发器供液示意图也是分液头垂直向下供液,但未见详细说明。
免费打赏
荣昌制冷
2007年04月04日 05:15:35
2楼
分液头向上或向下供液,我看都无关紧要,问题是分液后的分液管进蒸发器是在什么部位?一般都是从上部进入的,即使是平流式蒸发器,其分液管都是从上部或中部进入蒸发器里的,不会有从底部进入的。
回复
峰哥
2007年04月07日 21:29:24
3楼
个人观点,仅供参考!
1.首先分液器是用来均匀供液的,目前基本上都是向下的。
2.如果采取向上供液必然要克服重力,进去蒸发器的压力降低,还会产生一些闪发蒸汽,降低了制冷量;同时又增加了压缩机耗功。
回复
lyt0814
2008年05月14日 14:09:27
4楼
看到过开利的机组分液器是向下的,
可能是分液更均匀些,
个人感觉差别不大!
回复
sizhaolee
2009年04月03日 16:17:47
5楼
其实开利的这种安装方法是不太正确的,造成的最直接结果就是分液不均匀,最主要的影响因素就是重力。膨胀阀出口的制冷剂为气液两项状态,要分液均匀,必须保证气液两项充分混合,开利的分液头内部结构如何设计的本人不是很清楚,但是如果设计不好,制冷剂不能达到一定的质量流率,受重力的影响将是很大。表现出来的问题就是蒸发器出口过热度偏低,膨胀阀开度变小,制冷量降低,蒸发器面积浪费不说,冬季化霜也不能完全,冰层增厚,最终导致蒸发压力降低,压缩机回液,润滑油粘度降低,压缩机面临危机。
其实分液头向上还是向下不是关键的,最关键的就是如果分液头设计考虑不周,最起码要保证垂直安装,当然在结构设计上能够垂直向下的话,也能弥补一些分液头本身的问题。
如果有朋友对分液问题有兴趣,可以发邮件给我: zhactlb@163.com.我们可以探讨一下
回复
aw100
2009年04月05日 17:46:14
6楼
只要能够分配均匀这个目标,分液头的目的就达到了.要考虑各种工况的情况.
当然还有流量问题.
回复
sizhaolee
2009年04月09日 18:54:50
7楼
分液头设计需解决的问题(一家之言):
1、将气液两相制冷剂充分混合——确保在不同工况下进入每一支路的制冷剂干度一致,避免因为局部气态制冷剂过多而造成直接分配不均
2、尽量降低制冷剂压力损失——确保蒸发压力损失最小,蒸发温度最高,制冷量损失最小,降低液流噪声
3、加工及安装的一致性——尽量减少由于加工和安装过程中的不确定因素导致的分配不均造成的冷量偏低及波动
回复

相关推荐