框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?电算结果显示下层没有上层柱配筋大,怎么配筋?
框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?电算结果显示下层没有上层柱配筋大,怎么配筋?
22楼
我觉得下面三种情况钢筋可能变化:
1、上层柱子截面变化所以钢筋变大
2、上层须加强所以钢筋变大
3、顶层柱子可能会变大(比如鞭梢效应)
第1种情况属结构不合理.应调整.
第2种情况加强时,不要忘记加强相连构件.
第3种情况如是鞭梢效应,也应加强相连构件.只有在梁上竖向荷载较大时,端柱配筋上大下小才是合理的.
回复
23楼
我施工时经常碰见设计上层柱筋大,下层小的情况,原因一直弄不明白,看了上面的分析,还不懂。我施工的可是多层住宅,结构尺寸、形式都没有变化啊?请大虾们将细一点,请教了!
回复
24楼
这个问题不大,上柱比下柱钢筋大没什么稀奇的,我设计一般的是把钢筋调整成角筋基本贯通(或者下大上小),中部钢筋根据实际情况来。
回复
25楼
我正在做的工程就是这种情况,偏跨10.5米, 活载15kn/m2,上柱配筋很大
回复
26楼
顶层为什么是大偏心呢?
回复
27楼
很正常,可以调整顶层柱筋的根数
回复