框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?电算结果显示下层没有上层柱配筋大,怎么配筋?
框架结构上层柱子配筋能不能比下层大?电算结果显示下层没有上层柱配筋大,怎么配筋?
2楼
顶层柱配筋大很正常,如为施工方便可用立面改筋自己调整.
回复
3楼
现在不行了,下面的配筋不能比上面小
回复
4楼
我觉得下面三种情况钢筋可能变化:
1、上层柱子截面变化所以钢筋变大
2、上层须加强所以钢筋变大
3、顶层柱子可能会变大(比如鞭梢效应)
回复
5楼
可以大,
比如柱的计算高度比下层大时就经常出现这种情况嘛
工业建筑常有的事
回复
6楼
很正常啊,一般采用人工调整进行处理
回复
7楼
有大偏压吗
回复
8楼
很正常啊,框架结构顶层柱的配筋就大于下层!不过以前图纸会审时经常有施工单位的提这一问题.
回复
9楼
前一段时间我用pkpm计算了一个三层的框架结构,结果二层配筋最大,其次是一层,三层最小,请问这是什么原因,这种情况下,我应该怎么配筋,是按照计算的配筋还是人为的将底层钢筋调大?
回复
10楼
我也遇到了这个问题,希望高人多给点经验
回复
11楼
等同的平面,上层的轴力小,下层的轴力大,下层的偏压比上层小,肯定上层的配筋比下层大咯
回复