大家过来看看这样的直螺纹连接!!
bjxf7971
bjxf7971 Lv.4
2007年04月01日 18:51:03
来自于工地图片
只看楼主

今天现场巡检看到的情况,真的很佩服这样的施工队伍。太他妈的有才了!

今天现场巡检看到的情况,真的很佩服这样的施工队伍。太他妈的有才了!

1175424656998.jpg


1175424657198.JPG

免费打赏
jasonlee131
2007年04月01日 22:00:56
2楼
为什么不用对焊???
这种情况应该立即要求施工单位整改.
回复
bjxf7971
2007年04月02日 17:45:49
3楼

整改通知单已经下达,罚款1000元人民币。

主要质量问题:
你队正在施工的机力通风冷却存塔存在以下问题:
1.板墙钢筋太乱,间距大小不一、墙端部50mm内缺少钢筋。
2.柱子钢筋间距偏差过大,箍筋绑扎太乱。
3.直螺纹连接不到位,直螺纹接头外露扣偏多。有的套筒和钢筋直径不配套。
4.吊筋位置放置不对。
5.模板被污染的部分没有清理就进行钢筋绑扎,板墙接茬处混凝土未进行凿毛处理。

责令你队在接通知后立即按照要求整改,克服困难高标准完成施工任务。

上述问题要求在2007年4月3日整改完毕并报质量部验收。未按要求及时整改的依据《质量奖罚制度》进行经济处罚。
回复
linchenggui-2008
2007年04月02日 23:07:02
4楼
多谢楼主的无私
回复
wjjgsj
2007年04月08日 08:59:58
5楼
施工队伍的胆子够大的
回复
jia444555
2007年04月08日 19:38:44
6楼
真有点不可思议.
回复
xqwcg
2007年04月11日 15:59:53
7楼
太有想象力了
回复
xqwcg
2007年04月11日 16:01:20
8楼
太有想象力了
回复
cgh19770618
2007年04月15日 20:38:10
9楼
为了省事!什么办法都能想的出来啊
回复
pang.z.q150302
2007年04月16日 11:48:49
10楼
施工队伍的胆子够大的,太有想象力了,为了省事!什么办法都能想的出来啊。罚款100000000元人民币。。。。。。

回复
xyx210000
2007年04月22日 22:21:10
11楼
太有才了 没想过有这么干的 有危险到是真的
回复