今天现场巡检看到的情况,真的很佩服这样的施工队伍。太他妈的有才了!
今天现场巡检看到的情况,真的很佩服这样的施工队伍。太他妈的有才了!
2楼
为什么不用对焊???
这种情况应该立即要求施工单位整改.
回复
3楼
整改通知单已经下达,罚款1000元人民币。
主要质量问题:
你队正在施工的机力通风冷却存塔存在以下问题:
1.板墙钢筋太乱,间距大小不一、墙端部50mm内缺少钢筋。
2.柱子钢筋间距偏差过大,箍筋绑扎太乱。
3.直螺纹连接不到位,直螺纹接头外露扣偏多。有的套筒和钢筋直径不配套。
4.吊筋位置放置不对。
5.模板被污染的部分没有清理就进行钢筋绑扎,板墙接茬处混凝土未进行凿毛处理。
责令你队在接通知后立即按照要求整改,克服困难高标准完成施工任务。
上述问题要求在2007年4月3日整改完毕并报质量部验收。未按要求及时整改的依据《质量奖罚制度》进行经济处罚。
回复
4楼
多谢楼主的无私
回复
5楼
施工队伍的胆子够大的
回复
6楼
真有点不可思议.
回复
7楼
太有想象力了
回复
8楼
太有想象力了
回复
9楼
为了省事!什么办法都能想的出来啊
回复
10楼
施工队伍的胆子够大的,太有想象力了,为了省事!什么办法都能想的出来啊。罚款100000000元人民币。。。。。。
回复
11楼
太有才了 没想过有这么干的 有危险到是真的