直螺纹套筒连接问题 请给看看是否可以
zhaoyu860814
2013年08月11日 08:29:39
来自于建筑施工
只看楼主

直螺纹套筒连接问题 请给看看是否可以

直螺纹套筒连接问题 请给看看是否可以

IMG_0749.JPG

免费打赏
arbil1989
2013年08月11日 09:45:05
2楼
滥竽充数 狗尾续貂
回复
fhb6305988
2013年08月11日 09:46:14
3楼
:L丝孔坏了直接焊接还是套筒不够长啊,还是丝做长了?没有说明。如果是丝孔坏了直接焊接就杯具了
回复
teamaker
2013年08月11日 20:40:47
4楼
套筒+焊接,神作啊,这个应该是钢筋下短了或者哪里挂着了拉不过来,胡搞啊
回复
longzhishenqi
2013年08月14日 14:55:27
5楼
套筒连接一边无扎丝露出,一边露出5、6个扎丝,偏位了。而且套筒中间居然有焊接。。。
回复
zippofan
2013年08月14日 15:35:32
6楼
这还看什么呀, 直接返工呗。
回复
wowotou0045
2013年08月15日 09:11:39
7楼
不可以呗~~最多只能露出2~3个丝吧~~
回复
l709617304
2013年08月15日 09:17:19
8楼
加强吧!看你那里实在是放不下去了,加强他!
回复
豫。建基
2013年08月15日 09:17:58
9楼
机械连接变成焊接。焊接也就算了,至少得焊好吧。
回复
zxcvbnmzhang
2013年08月15日 10:34:39
10楼
这个质量也太差了点吧
回复
常常想起
2013年08月15日 10:44:03
11楼
这个能算是奇葩么:$