【请教】直螺纹连接接头是否可以和钢筋原材同一天送检?
xsanye
xsanye Lv.2
2012年08月11日 16:22:14
来自于建筑施工
只看楼主

比如说某栋地下室钢筋原材和直螺纹同一天进场,是先送钢筋原材,等钢筋原材合格报告出来才能送直螺纹接头,还是可以同一天送?

比如说某栋地下室钢筋原材和直螺纹同一天进场,是先送钢筋原材,等钢筋原材合格报告出来才能送直螺纹接头,还是可以同一天送?
woshiouyufeng
2012年08月11日 19:21:25
2楼
我是一起送的,我们这边要求没那么严,不知道你们那边如何。你可以致电质检站询问下。或者你请钢材厂商那里帮你取样,包括焊材的样一起取了回来请人焊接,保险起见就分批送嘛。
回复
无间道
2012年08月14日 13:16:09
3楼
这个问题没有具体要求。但有个前提,只有钢筋母材合格之后,才能出连接接头的报告。
回复
lyf89925
2012年08月14日 16:23:09
4楼
应该是可以同一天送过去的,不一起送,你第二次送,人家还嫌你麻烦他呢!只要按顺序打报告就行啦。这个问题只是会出现你母材不合格,接头的就白送了的情况。但这个跟规定没啥关系的。只要你质量没问题就行。
回复
yangjianzhou
2012年08月14日 21:34:36
5楼
我们这边是不允许的,首先监理方见证取样的时候就不允许,还有谁也不敢确保刚才的母材就是一定合格的。
回复
jianzhuxiaowangzi
2012年08月16日 17:57:52
6楼
我们这边是一道送
回复
xutingsong
2012年08月16日 20:44:27
7楼
钢筋检测没合格怎么能用呢?
回复
nishedu
2012年08月27日 16:06:06
8楼
可以一次送好几组吗,一次送完得了
回复

相关推荐

APP内打开