防雷接地装置问题.
蓝鸟
蓝鸟 Lv.3
2007年04月01日 14:42:42
来自于防雷减灾
只看楼主

现有个工程,因为基础地梁在±0.000下0.05米下,地梁的底标高±0.000下-0.450米,室内外高差为-0.400米.也就是说梁的底标高为室外地面标高下-0.100米,问这个梁能利用为基础的接地装置用吗?还是另外用-40*4镀锌扁钢在室外地面标高下的-0.600米做接地连接线.工程基础的底标高为-1.100米.还有根据验收规范要求,接地装置当设计无要求时,接地装置顶标高为-0.6米,它的涵义是什么?

现有个工程,因为基础地梁在±0.000下0.05米下,地梁的底标高±0.000下-0.450米,室内外高差为-0.400米.也就是说梁的底标高为室外地面标高下-0.100米,问这个梁能利用为基础的接地装置用吗?还是另外用-40*4镀锌扁钢在室外地面标高下的-0.600米做接地连接线.工程基础的底标高为-1.100米.
还有根据验收规范要求,接地装置当设计无要求时,接地装置顶标高为-0.6米,它的涵义是什么?