正在做一个办公区空调,采用多联机系统,多联机管道需要跨一个伸缩缝,请教各位如何设计?如何施工?谢谢
正在做一个办公区空调,采用多联机系统,多联机管道需要跨一个伸缩缝,请教各位如何设计?如何施工?谢谢
2楼
觉得不需要处理,管道是软的
回复
3楼
变频多联机与SKYFREE的比较
大金公司的变频多联机与SKYFREE多联机都属于一拖多形式的空调机,但是,两者在性能及适用范围上却有很大的不同。
1. 室外机运行方式
变频多联机室外机以变频方式运行。在一拖多的运行方式中,变频式空调能够根据室内机的开启台数及室内负荷的变化,来自动调节室外压缩机的转速,以改变能量的输出。变频多联机的COP值很高,满负荷时为3.59kw/kw,在部分负荷时COP值也不下降,仍保持在3.5以上。因此,变频多联机的节能效率比较高。
SKYFREE室外压缩机是不变频的,它采用能量卸载的方式来满足部分负荷的要求,因此造成了能量的不必要损失。
下表为变频多联机与SKYFREE多联机的COP值的比较。
100% 75% 50% 25%
COP值 变频多联机 3.59 3.5 3.5 3.5
SKYFREE 2.65 不详 2.58 不能运转
2. 强力运转模式
变频多联机在必要时,能以最大转速超附和运行。它最大能提供110%,并能持
续20分钟。同时,变频多联机还能选定某一房间为优先使用房间。它能在短时间内
将能量集中到此房间,以满足负荷突然变化的要求。(如家中宴客或开派对等)
而SKYFREE多联机由于室外机不变频,只能以恒速运行,因此它没有上速诸种
功能。
3. 控制精度
变频多联机利用变频控制器和PID微机调节器,能得到最精确的容量调节,所以温度波动小,能达到±0.5度的精确度。
SKYFREE仅仅是以膨胀阀的开度来调节容量,同时,精度较低,温度的波动较大。它所能达到的温度控制精度仅为±2度。
因此,在舒适性上,变频多联机优于SKYFREE多联机。
4. 快速启动
变频多联机在启动时压缩机能以高速作连续运转,使室内空调机在短时间内迅速达到设定温度;而SKYFREE变频多联机起动速度则相对较慢。一般的,变频多联机只需10-20分钟就可以达到设定温度;而SKYFREE机器则需30分钟左右。
5. 配管长度
变频多联机室内外机之间的单管长度为25米,总管长为70米,内外机高低差为15米。
相对来说,在安装方面,SKYFREE多联机较灵活。
6. 适用场合
SKYFREE室内机有天花板嵌入式和风管连接式两种机型;变频多联机室内机有挂壁式和风管连接式两种机型。因此,变频多联机不管房间有吊顶,都可适用;而SKYFREE只能使用于有吊顶的房间。
另外,SKYFREE室内机只有2.5HP和5HP两种型号,适用范围较窄;变频多联机室内机有1HP,1.5HP,2HP,2.5HP4种型号,适用范围较宽,能适用于诸如餐厅,宾馆,娱乐包房等一系列房间较小的场合,也可适用于一些大空间的场合;而SKYFREE只适用于大空间场合。
7. 价格
SKYFREE多联机的价格高于变频多联机
回复
4楼
以前没有做过这样的,如果是盘管,那么可以施工的时候留些量出来,直管比较麻烦些.设计的时候是一样的.
回复
5楼
新手,学习中,个人感觉应该不用做特殊处理吧!伸缩量很小,而且建筑有热胀冷缩也是整体性的,管道自身可以满足补偿要求的!
回复
6楼
伸缩缝处如不是太宽则无须做处理,但在应尽量减少焊点,如在两侧有空间可做一弯度来解决,如伸缩缝较宽可在中间做一弯,增加缩进量/
回复
7楼
谢谢楼上的~~
回复