改造工程中消防设置遇到的问题
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年03月31日 10:06:04
只看楼主

最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,我的两种做法:1、 直接接在市政管道上2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。

最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,
我的两种做法:
1、 直接接在市政管道上
2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。
我看了一下各地的普遍做法,如果室内的消防用水量大超过15L/S的采用直接接在市政供水管道上。如果按照这个做法的话,本工程也可以直接接在市政水上。这么一个小楼什么都上的话,实为浪费!我想听听大家的做法。谢谢!

1175306766987.jpg

免费打赏
gpechj02
2007年03月31日 13:44:35
2楼
1、罕见的市政压力。给水估计几层都要减压了,一层消火栓也要减压。
2、无规范要求设了消防水池的就一定要设泵房。
3、无规范要求消防水箱的静压要求7米。
回复
ziqiangbuxi
2007年03月31日 18:31:13
3楼
1、甲方提供的资料,我再核实一下
2、设了水池不设泵房?
3、对多层没有7米的要求,谢谢提醒!
回复
admaoyong
2007年04月06日 14:52:10
4楼
如果严格按规范执行,肯定得设消防水池了,当然得设置消防水泵了,不过这种情况很特殊啊,市政压力那么大,跟消防沟通一下,应该可以直接接的
回复
ziqiangbuxi
2007年04月06日 17:53:44
5楼

如果市政给水管道为枝状或只有一条进水管的话,是不是一定要设消防水池呢?
回复
gpechj02
2007年04月07日 14:22:36
6楼

那是当然了。有什么疑问吗?
回复
yinhui-1980
2007年04月14日 09:13:12
7楼
市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池.
是要这两个条件均满足啊 才要设置.
回复
lufei
2007年04月18日 14:36:51
8楼
主要看当地消防的要求,一种:直接接市政给水管网;第二种:接市政给水管网,加设屋顶消防水箱,贮存10分钟室内消火栓用水量。
回复