最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,我的两种做法:1、 直接接在市政管道上2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。
我的两种做法:
1、 直接接在市政管道上
2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。
我看了一下各地的普遍做法,如果室内的消防用水量大超过15L/S的采用直接接在市政供水管道上。如果按照这个做法的话,本工程也可以直接接在市政水上。这么一个小楼什么都上的话,实为浪费!我想听听大家的做法。谢谢!