以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?互感器变比怎么算(谢谢指教)
以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂
并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?
互感器变比怎么算(谢谢指教)
22楼
最上面是互感器符号??明明是穿墙套管,,,,,,,
回复
23楼
回复
24楼
回复
25楼
支持楼上的说法,互感器不是这么画的。
[
本帖最后由 zangjunrong 于 2012-9-21 07:14 编辑 ]
回复
26楼
型号说明: F C W W 4- 口 /口 FCWW--耐污型户内--户外铜导体穿墙套管 4--污秽等级号口--指额定电压口-额定电流
回复
27楼
路过,学习学习。
回复
28楼
你没有给全图片,从穿墙套管看应该是10kV主进间隔,四组CT线圈应该是差动、后备、测量,还有一组如果是两台主变的话可以用做备自投,没用就做备用;10kV母差保护用的不多
回复
29楼
最上面是穿墙套管,电流互感共三只,每只电流互感器有四个绕组,分别为0.5/10P25/10P25/10P25
回复
30楼
感觉图纸是反了,从穿墙套管过来的肯定是进线侧,怎么可能接地刀开关直接就将进线接地呢!!!必须是放在真空开关下端啊,开关分闸之后合上接地刀开关。
回复
31楼
学习来的。学习来的
回复