菜鸟请教!变电站高压部分很多不懂~
beautygirlsgood
2012年09月17日 15:31:06
只看楼主

以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?互感器变比怎么算(谢谢指教)

以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂
并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?
互感器变比怎么算(谢谢指教)

QQ截图20120917150524.jpg

免费打赏
zjh_kssjy
2012年09月22日 16:45:18
32楼
第一组是测量,剩下的三组是保护用,应该有一组是备用的
回复
fengche1915
2012年09月22日 17:14:33
33楼
CT四组二次出线有四组,这么多的呢
回复
lanmeitb
2012年09月22日 21:09:04
34楼
从上向下是,穿墙套管,接地刀,带电显示器,避雷器,ct(每个ct有没有四个二次绕组),真空断路器。ct变比是2000/5=400,二次电流折算到一次,就乘400;一次折算到二次就除400.
回复
chjs001
2012年09月24日 08:58:24
35楼
真的是说学习了啊
回复
小指头的幸福
2012年09月24日 09:57:29
36楼
我觉得有一组是连接电容器的吧
回复
dianqiyanjiuyuan
2012年09月24日 10:53:35
37楼
进来学习的~~~~~
回复
weixuewang
2012年09月25日 01:42:48
38楼
再次长见识,论坛不错。
回复
william19988
2012年09月25日 18:58:20
39楼
学习了,通过讨论能够得到比较全面的结论。