菜鸟请教!变电站高压部分很多不懂~
beautygirlsgood
2012年09月17日 15:31:06
只看楼主

以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?互感器变比怎么算(谢谢指教)

以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂
并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?
互感器变比怎么算(谢谢指教)

QQ截图20120917150524.jpg

免费打赏
wl7559204
2012年09月19日 10:43:30
12楼
也不太懂,接地刀在线路进线测?图翻了?
回复
jhongsong123
2012年09月19日 11:49:35
13楼
10KV的很少用到母差保护,我感觉应该是:0.5是测量级,10P25三个绕组中,一个是差动保护,一个是过流保护,另外一个做备用绕组,10KV很少用到母差保护的。
回复
hyq2011zlp
2012年09月19日 13:24:28
14楼

这个是穿墙套管。。。
回复
月夜孤星
2012年09月19日 14:33:51
15楼
这图出的很详细~~鼓励这种出图方式
回复
cqtbdq01
2012年09月19日 16:09:22
16楼
重庆市天宝公司产品中心:滑线,滑触线,安全滑触线,起重机滑触线,管式滑触线,铜排滑触线,HXPNR-DHH-HD-JDC-AHA-单极组合滑触线,HXTS-HXTL-DHG-DHF-DHGJ多极组合滑触线,行车滑触线,电动葫芦滑线,弧型滑触线,弯弧滑线,耐高温钢体滑线,电缆滑线,节能滑触线,安能滑触线,单极滑触线,多极滑触线.组合滑线,H型滑触线,M型滑线,C型滑线,铜滑线,无接缝滑触线,龙门吊滑触线,加厚型护套滑触线,铝合金护套滑触线,铜导体滑触线,铝合金滑线,单极滑触线规格型号HXPNR-H-150A-250A-320A-500A-600A-800A-1250A-1600A-2000A,多极铜排滑触线规格型号HXTS-4-50A-80A-100A-120A-140A-160A-210A-300A,滑触线集电器,滑触线指示灯,滑触线安装,C型滑轨滑车,工字钢滑车,母线槽,玻璃钢桥架,金属桥架,扁平电缆,钢制拖链,测试仪器等等
产品附件:集电器,受电器,导电器,供电器,正交器,接头连接器,端部供电器,中间供电器,悬吊架,悬挂架,连接盒,连接夹,固定夹,端盖,端帽,固定支架,滑线电源指示灯。专业生产,质量可靠, 通过3C,规格齐全,附件成套,价格优惠,现货供应,免费服务,免费指导,质量三包。
电话:023-68625711 / 61628363 / 61628393 传真:023-68625711
客服:QQ1:908300331 QQ2:764072082 阿里巴巴:yztianbao
邮箱: 68410569@163.com 网址: www.cqtbdq.com
回复
cheng0539
2012年09月19日 18:50:22
17楼

就瞎说,哪能是套管了!就是CT(电流互感器)
回复
anqinghym
2012年09月19日 21:35:29
18楼
上面那个确实是穿墙套管哦,如果有怀疑的可以上网找找,型号一搜就明了了。
还有,互感器的配置,那个是真空开关内置的4个二次绕组的环氧树脂互感器,我单位很多的。0.5级的绕组都是接测量回路的,10P25是用于保护回路的,要求在25倍额定电流的情况下,互感器二次侧电流的输出误差不超过10%。
2000/5就是表示一次侧电流为2000A时,二次侧电流为5A,倍率就是2000/5=400
回复
yixiaohanshui
2012年09月20日 09:03:37
19楼
感觉楼主的图好像是反了。。
回复
jinbinshen
2012年09月20日 09:37:24
20楼
FCWW4 穿墙套管还用画吗? 四个线圈的CT。一个测量。三个保护。变比不是2000、5吗 ??
回复
syyz3160
2012年09月20日 11:08:57
21楼
一般来说 都会选1.3倍~~~
回复