以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?互感器变比怎么算(谢谢指教)
以前是做10kv以下民用的,现在在做变电站这块,很多不懂
并排的3个是3相?为啥4组?这4组分别啥意思?
互感器变比怎么算(谢谢指教)
2楼
同问,有没有人知道
回复
3楼
对,是三相,下面是一组有二次绕组4个的电流互感器,上面还有一组呢!
看这图,我感觉你画倒了,下面是母线侧,上面是线路侧。
一相4个二次绕组用处:测量、常规保护(速断、过流)、差动保护,最上面单独一组是“母差保护”。
回复
4楼
最上面的是穿墙套管
回复
5楼
谢谢指教 那电流互感器变比是怎么算的
回复
6楼
这个问题相对复杂一点了:
电流互感器的规格是“线路计算电流”的1.1~1.3倍差不多吧?
但是,最上面单独一组(母差保护用)电流互感器是“全母线下最大规格”!
母差保护用电流互感器是全部统一成一种规格且同一生产厂同一时间的产品(主要是要求性能一致)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-17 16:27 编辑 ]
回复
7楼
四组不同作用的电流互感器哦
回复
8楼
上面的是三个互感器的四个次级绕组,准确等级分别为0.5级,和25倍额定电流下的误差为10%,容量为15VA
回复
9楼
0.5级一般用于测量,10P25级用于保护
回复
10楼
回复
11楼
看了还是不大懂
回复