我有一台单机头螺杆机,是在环温30度的时候天机,冷冻水出只有7度没有多大有温差,冷却水进出20度,末端用得少,主机启停频繁,水温下降后运行10多分就停机没过几分钟又启动?(水系统工作正常,) 请教一下它们工作的高低压压力是多少,冷却水温为什么那么低?这样的频繁停机是不是那儿温差没设对?谢谢同仁的回答!
我有一台单机头螺杆机,是在环温30度的时候天机,冷冻水出只有7度没有多大有温差,冷却水进出20度,末端用得少,主机启停频繁,水温下降后运行10多分就停机没过几分钟又启动?(水系统工作正常,)
请教一下它们工作的高低压压力是多少,冷却水温为什么那么低?这样的频繁停机是不是那儿温差没设对?
谢谢同仁的回答!
2楼
冷却水温在30度的环境下可以达到20度的温度,一方面主机的冷凝热量较小,另外就是环境的湿度小,湿球温度低.可以给冷却风机加装温控来控制冷却水的水温.
考虑到20度的冷却水不会对机组造成不利影响,在此工况下,机组COP也是比较高的!
至于末端负荷小,主机频繁启动,可以检查压缩机的加卸载设置是否合理,最好能加装一个大容量的膨胀水箱进行蓄冷!
个人看法,仅供参考!
回复
3楼
高,高就是高。
非常同意楼上的
我们昨天把冷却风扇关闭后冷若却水出水30度回水26度左右,由于冷却在屋顶有100米左右相对环温低管路长,管路就相当于散热了就用不着启动冷却风扇就能达到散热,所以那天启动了风扇就出现了冷却水温低,现在我们在冷却水管路空气排净就可以了,
停机频繁还在查看中
回复
4楼
个人见解:
估计频繁停机是负荷太小的原因,刚一开机水温就拉下来了,卸载阀还来不及动作,到了控制点肯定就停机了,这个要看看机组的控制,是25%启动后直接上到100%还是逐级启动的,因为容调滑阀从100%移动到75%还是要一点时间的。
按照楼主的意思,该机组的使用负荷相对于整机来说是很小的,那么整机冷却塔启动的话,水温是不会很高的。
回复
5楼
不好意思这几天环温较低,现在还没有查出问题真正出在那儿,楼上提的主机是不是启动时是不是全负荷启动,是全负荷启动。但是卸载的电磁阀只有两个用的是上海新晃的设备,还往更多高手帮忙分析一下
回复
6楼
只有两个?
哪家的?
最后传张图片上来
应该像刻舟求一剑说的那样是电脑板参数设置不合理 仅供参考