《措施》中提到:“柴油发电机房设在地下室时应至少有一侧靠外墙”,必须要这么做吗?如果排烟、排风都做到了高空排放,可否设在地下室的居中位置呢?
《措施》中提到:“柴油发电机房设在地下室时应至少有一侧靠外墙”,必须要这么做吗?如果排烟、排风都做到了高空排放,可否设在地下室的居中位置呢?
2楼
柴油发电机房设在地下室时应至少有一侧不靠外墙,排烟、排风不好做,震动、噪音容易影响其它。
回复
3楼
做过一次发电机,轰鸣啊~~
如果居中,估计烟管都要震下来
回复
4楼
没做过,学习,学习
回复
5楼
这是GB50352中的要求:
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:
回复
6楼
一直没明白 到底是基于什么样的考虑的, 也不知道可以咨询什么样的单位, 审图?
回复