为何高压系统电流很小,但断路器的额定电流却很大系统电流很小,但断路器的额定电流却很大,通常有630A,1250A等,请各位大虾帮忙解决
为何高压系统电流很小,但断路器的额定电流却很大
系统电流很小,但断路器的额定电流却很大,通常有630A,1250A等,请各位大虾帮忙解决
2楼
也很想知道
回复
3楼
高压断路器现在最小为630A,原来最小是400A。
为什么不做200A,100A的断路器呢?
主要是因为额定电流与开断电流相关联的。现在系统一般短路容量大于20KA,(原来一般为16KA ),正常情况下系统短路容量为25KA和31。5KA的居多。断路器的制造限定了25KA及以上的想做到额定电流小于630A都不行。就这样,即使你负载电流只有几个安培,你也得用630A的断路器。
另外,一般大于25KA的630A这挡都没有,只能用1250A的断路器。比如你系统是31。5KA的,负载电流为10A,那你就选择1250/31。5的断路器。
我这样说可以吗?
回复
4楼
非常正确很好,顶以下
回复
5楼
学习,谢谢
回复
6楼
有点不理解,能佛详细点?谢谢!
回复
7楼
显然现在电力系统容量越来越大,使短路电流越来越大,要保证断路器的热稳定和动稳定,制造出来的断路器本来就能够承受较大的额定电流,因此会出现你说的这种情况。
回复
8楼
恩,明白了。
回复
9楼
顶
回复
10楼
涨知识了!
回复
11楼
感谢 又学习了...
回复