为何高压系统电流很小,但断路器的额定电流却很大?
ken417586678
2007年03月29日 17:34:39
来自于断路器
只看楼主

为何高压系统电流很小,但断路器的额定电流却很大系统电流很小,但断路器的额定电流却很大,通常有630A,1250A等,请各位大虾帮忙解决

为何高压系统电流很小,但断路器的额定电流却很大

系统电流很小,但断路器的额定电流却很大,通常有630A,1250A等,请各位大虾帮忙解决
免费打赏
ddll188
2007年03月29日 18:58:58
2楼
也很想知道
回复
jk_00
2007年03月29日 23:22:27
3楼
高压断路器现在最小为630A,原来最小是400A。
为什么不做200A,100A的断路器呢?
主要是因为额定电流与开断电流相关联的。现在系统一般短路容量大于20KA,(原来一般为16KA ),正常情况下系统短路容量为25KA和31。5KA的居多。断路器的制造限定了25KA及以上的想做到额定电流小于630A都不行。就这样,即使你负载电流只有几个安培,你也得用630A的断路器。
另外,一般大于25KA的630A这挡都没有,只能用1250A的断路器。比如你系统是31。5KA的,负载电流为10A,那你就选择1250/31。5的断路器。
我这样说可以吗?
回复
成套毛毛
2007年03月30日 16:05:07
4楼
非常正确很好,顶以下
回复
lhjun150212
2007年03月30日 20:29:24
5楼
学习,谢谢
回复
dll2006
2007年03月30日 21:22:01
6楼


有点不理解,能佛详细点?谢谢!
回复
chym0822
2007年03月31日 00:18:28
7楼
显然现在电力系统容量越来越大,使短路电流越来越大,要保证断路器的热稳定和动稳定,制造出来的断路器本来就能够承受较大的额定电流,因此会出现你说的这种情况。
回复
hanqiangding@co163
2007年03月31日 00:29:31
8楼
恩,明白了。