求七氟丙烷灭火量
njy1980
Lv.6
2012年09月16日 20:28:46
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
灭火浓度搞定就行
灭火浓度搞定就行
免费打赏
lt0916
2012年09月17日 08:56:17
12楼
这道题我浓度翻来翻去找不到,最后用了5.8%,感觉是错,反正也不知道是要×1.3的。
回复
csabcs
2012年09月17日 09:57:11
13楼
题目说的灭火对象是是汽油和柴油,都是有爆炸危险的,应该选取惰化浓度,而非灭火浓度,可是附录没对应的惰化浓度,只能按灭火浓度计算
回复
csabcs
2012年09月17日 10:00:56
14楼
我也没乘1.3,郁闷
回复
一叶霸天
2012年09月17日 10:04:18
15楼
题目告诉的很清楚,不考虑爆炸。灭火浓度取柴油的8.7
回复
赵阳阳妈妈
2017年06月01日 09:37:56
16楼
我一般都按照大于1.2倍浓度来设计。
回复
赵阳阳妈妈
2017年06月01日 09:42:34
17楼
这个考试真的考吗?
回复
上一页
相关推荐
请问谁做过管网式七氟丙烷气体灭火系统?喷头如何布
建筑消防给水
2019-09-25 17:50:54
七氟丙烷和热气溶胶可以混合使用来灭火吗?
建筑消防给水
2019-04-25 20:53:49
优质的气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷
建筑消防给水
2018-12-11 09:45:56
西安气体探测器|如何避免受到七氟丙烷的毒害-分享电子
建筑消防给水
2018-03-06 10:18:29
免费共享:(柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格
建筑给排水
2017-12-07 09:58:05
来冒泡刷脸。有关于七氟丙烷气体灭火设备的相关问题可咨询我
电气工程施工
2017-06-08 18:41:43
外贮压式七氟丙烷灭火系统由哪些优点?
供配电技术
2017-05-24 11:09:21
如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?
建筑消防给水
2017-02-28 23:32:30
档案室做七氟丙烷灭火系统的一些问题
建筑消防给水
2016-05-26 19:57:28
配电房的气体灭火的选用 S型气熔胶与七氟丙烷的选择
建筑消防给水
2016-04-29 10:09:11
S型热气溶胶和七氟丙烷气灭系统
建筑消防给水
2015-12-18 14:25:33
七氟丙烷内储式最远能输送多远,根据是什么?七氟丙烷外储式最远能输送多远,根据市什么?
建筑给排水
2015-11-03 14:55:10
七氟丙烷设计中防护区开泻压口的必要性
建筑消防给水
2015-07-16 20:29:00
柜式七氟丙烷气体灭火系统安装调试
建筑消防给水
2015-06-10 09:32:00
新技术应用(四)——七氟丙烷气体灭火系统
供配电技术
2014-12-07 18:06:42
七氟丙烷气体灭火系统中关于“过程中点时喷头相对储存容器液位差”的理解?
建筑消防给水
2014-09-29 14:27:44
关于七氟丙烷灭火浸渍时间的问题!
建筑给排水
2014-09-19 12:47:38
某地七氟丙烷气体灭火系统设计施工图
给排水工程施工图
2014-09-15 13:15:58
某职业技术学院七氟丙烷管网气体灭火设计
给排水工程施工图
2014-08-22 09:29:27
电视台播出机房七氟丙烷自动气体灭火系统设计图
给排水工程施工图
2014-08-18 09:44:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开