哥去年考过,考完发帖

曾经预测了可能考柴油机、EPS、UPS的题

还预测了会考机房规范内容

还预测了今年必考直流电源,因为2011没考。

看来预测对了一些
回复
neogeopal
2012年09月17日 08:24:34
63楼


这个我用的是GB12158-2006 防止静电
7.3.1 人体与导体间发生放电的电荷量达到2×10^(-7)C以上时就可能感到电击,当人体的电容为100pF时,发生电击的人体电位约3KV。

你引用的条文是: 5.2.5 主机房和辅助区的绝缘体的静电电位不应大于1KV。

可以看出100pF,2×10^(-7)C出现在提纲时,上面一个更靠得住。
回复
chongchongly
2012年09月17日 08:37:01
64楼
第三题A,悬浮接地。B-避免干扰频率波长的1/4或者奇数倍。C两根等长等电位连接线,D一根等电位连接线到接线排。这个是电子机房条文说明(变态啊!),但是BD有争议。
后面两个没印象了'
题目说了高频设备SM混合型,已经做了等电位连结网格,只需要“D一根等电位连接线到接线排”,题目问的是接地方式,好像“B-避免干扰频率波长的1/4或者奇数倍”是原因或目的--不符合
手册(工企)上有一句 解决高频接地的唯一途径就是多点接地 是不是应该考虑这句呢
回复
宛龙九八
2012年09月17日 08:53:43
65楼
这道题选B,在GB50174-2008条文说明部分有解释,另外可以用两根不同长度的痛编织线接地,而不是用单根
回复
neogeopal
2012年09月17日 08:54:33
66楼


B答案是国标《电子信息机房》条文说明“原文”,正确性没人质疑,有人说它错,只是因为它是针对“接地导体”的,而不是“接地方式”,D在规范里意思也表达了,“一点接地”,但是没有原文,说的争议只在于这里。
回复
jxklovic
2012年09月17日 09:06:17
67楼
今年难度非一般啊
说2011年难的,来考一下2012,保证让他感觉世界末日真的来了
回复
chenxing79
2012年09月17日 09:08:34
68楼
上午接触电压计算是不是要考虑人体分流啊,最后算出答案是108.4××吗?
回复
byc-byc
2012年09月17日 09:14:45
69楼
算变压器损耗的是选4.35%的吗
回复
guang6800
2012年09月17日 09:15:22
70楼
上午还行,下午有点傻眼
回复
neogeopal
2012年09月17日 09:16:36
71楼


看到那题,联想起2008的重复接地真题,然后看看AB答案,就知道答案一定要往小的上凑了,220V的电压,AB答案差异在千分之五,人体电阻也是千欧级,什么会造成这种差异?肯定是比较小的那个,不然人体电阻、系统接地电阻RB、保护接地电阻RE给了就没意义了,等于是做了重复接地
但是这样的后果就是,计算起来,至少6位有效数字,未必有这么精确,AB的差异,就在于考虑不考虑人体分流,说实话,这题除非用计算机,手按根本按不出这个答案,除非是出题人,小数点后留几位真的没法做。有人算出了那个答案的标准结果了吗?