高压柜中为什么要设置进线总柜?
yangfan915343
2012年09月16日 15:42:18
只看楼主

高压柜中设置进线柜、计量柜、PT柜和出线柜,为什么还要设置一个进线总柜?

高压柜中设置进线柜、计量柜、PT柜和出线柜,为什么还要设置一个进线总柜?
学无止境369
2012年09月16日 16:21:04
2楼
不清楚楼主的描述,是进线柜前又增加的总柜吗?一般进线柜都作为总柜,不再另设总柜。但还是要综合考核工程实际要求决定。
回复
lingxuct
2012年09月16日 20:06:26
3楼
设置每一个柜子总有它的作用所在,楼主说的总柜有点不太清楚。

“高压柜中设置进线柜、计量柜、PT柜和出线柜”

这四种柜子的作用:进线柜是母线保护和出线柜的远后备保护;

计量是电力部门收费需要的;

PT柜是测量电压用的,也是电压保护上电压量取数据的源头;

出线柜就不用说了,没有出线柜,就什么也不需要了,因为所有柜子都是为了出线(接负荷)而装的!!!
回复
xiao09xiao
2012年09月19日 10:31:11
4楼


恭喜你,答对了!非但答对,还答得完整双简洁!顶一把!!
回复
hengheng625
2012年09月19日 14:25:06
5楼
这四种柜子的作用:进线柜是母线保护和出线柜的远后备保护;

这句话不太懂,前辈能解释下么,何为远后备保护
回复
lyflyflyflyflyflyf
2012年09月20日 14:49:10
6楼
顶一下
回复
风中雪花
2012年09月21日 08:51:59
7楼
所谓进线柜,应该为进线翻线柜,只有电缆接头和来电感应器,没有主开关吧。
进线总柜,有断路器或负荷开关,能形成明显断开点,保护用户设备和人员。
其他柜子的功能和楼上说的一样。
回复
老盖
2012年09月21日 09:25:01
8楼


那有了进线总柜就不要进线柜了?
回复
z08061112
2012年09月21日 12:01:17
9楼

我是来学习的,谢谢区主及大家的有用回复。
回复
xulifengx007
2012年09月21日 13:44:17
10楼
学习学习再学习
回复
ilfang
2012年09月21日 14:48:17
11楼
楼主说的进线柜应该是进线隔离柜吧?仅起到隔离作用,进线总柜是装有真空断路器可以带负载分、合闸的,并装有针对该配电系统的保护装置。