GCK标准型1/2抽屉单元操作机构选择,急求答案!
qihua1018
qihua1018 Lv.2
2007年03月29日 11:40:08
只看楼主

抽屉单元使用塑壳开关型号为CM1-100L/3300,请问开关操作机构应选择什么型号的,这个问题问生产厂家都不知道,真晕啊,,有哪位高手能告知,不胜感激啊!!!急!

抽屉单元使用塑壳开关型号为CM1-100L/3300,请问开关操作机构应选择什么型号的,这个问题问生产厂家都不知道,真晕啊,,有哪位高手能告知,不胜感激啊!!!急!
免费打赏
hwc_wy
2007年03月29日 16:54:06
2楼
GCK标准型是没1/2的,后来厂家才有,最早是采用MNX的,后来后专用的转接件了,断路器机构要看你的抽屉内是GCS的CJG-2机构还是MNX的小连锁,然后让机构厂家配就是了,温州这么很多做操作机构的厂家
回复
liuqqqq
2007年03月30日 10:34:51
3楼
你去询问-温州华城配件有限公司
回复
hwc_wy
2007年03月31日 16:48:08
4楼
温州很多厂家的,上面哪个是华城的,我们也用的,但是他们的象机构设计的不是很好,经常出现卡死或者尺寸不对
回复

相关推荐