容量为200KVA变压器因选择多大的无功补偿选择依据是什么?请教!

容量为200KVA变压器因选择多大的无功补偿
选择依据是什么?
请教!
wxdchgs
2007年03月29日 20:26:29
2楼
愚见如下:因为没有负荷方面的资料只能大概作如下推算。
1、假如感性负荷(电动机类)为140KW,功率因数为0.7,此时变压器已满载,对应的正切值为1.020204。若提高到0.96,对应的正切值为0.291666。
2、140*(1.020204-0.291666)=140*0.728538=101.99532(Kvar).
3、此时变压器可输出192KW的功率。节省出52KW。
4、如果负荷的大小和功率因数不是假设的那样,而是或高或低,则相应变化计算即可。140KW和力率0.7是按比较极端的情况推测的。
回复
chenzi_lc
2007年03月29日 22:06:00
3楼
二楼:“此时变压器可输出192KW的功率。节省出52KW。 ”是哪里来得?
回复
luys668
2007年03月30日 03:42:55
4楼

按2楼所算的电容补偿后,其功率因数提高到0.96,那么此时的变压器输出的有用功为192千瓦,只有8个千瓦做了无功功率,那不就是等于省了52KW了吗?!
回复
powerstation321
2007年03月30日 10:52:47
5楼
我们一般按1/5推算的。省事啊
回复
星火为你而燎原
2007年03月30日 12:39:37
6楼
《并联电容器装置设计规范》GB 50227一95里3.0.2说:变电所里的电容器安装容量,应根据本地区电网无功规划
以及国家现行标准《电力系统电压和无功电力技术导则》和《全国供用电规则》的规定计算后确定。当不具备设计计算条件时,电容器安装容量可按变压器容量的10~30%确定。
用户也可以按此考虑,无法知道计算条件,就取(10~30%)*200=20~60kvar
回复
shuhawk
2007年03月30日 12:56:48
7楼

呵呵,我们一般是按照15%~30%的变压器容量来补偿
如果是工厂无功负载比较多,也有个别做到40%~50%的
回复
lidehong760721
2007年03月30日 13:01:52
8楼
同意7楼意见
回复
songhb2008
2007年03月31日 15:24:46
9楼
如果负载都为电动机,一般这种情况,功率因数大概为多少?
回复
cdtyzhangli
2007年04月01日 17:17:25
10楼
同意7楼的意见。
对于电动机的补偿,以电机空载时将功率因素补偿到1为宜,以防止在负载时可能发生的过补
回复
lxz2001_924
2007年04月14日 11:12:08
11楼
电动机为大多数,但是负载不大,最大也就是十几个千瓦,都是一些小电机,我看过其他朋友的帖子,说无功补过了也会被电网考核的,我现在准备用60的,会不会补过
回复