高压开关柜中,双电源进线时通常要有母线分段断路器手车和母线隔离手车,但是母线隔离车上必须要加闭锁电磁铁,闭锁电磁铁在此处的作用是什么?是怎么接线的?闭锁电磁铁在此处的作用是不是防止带负荷分段的作用。它的电源是不是要与母线分段断路器手车相互互锁。
高压开关柜中,双电源进线时通常要有母线分段断路器手车和母线隔离手车,但是母线隔离车上必须要加闭锁电磁铁,闭锁电磁铁在此处的作用是什么?是怎么接线的?
闭锁电磁铁在此处的作用是不是防止带负荷分段的作用。它的电源是不是要与母线分段断路器手车相互互锁。
2楼
是的,隔离柜手车只有一次插接头,没有断路器,不能带负荷拉开或接通。
隔离手车的电磁铁作用:当母联断路器在工作位置时,锁住隔离手车(拉不动),只有母联断路器不在工作位置时,才能动隔离手车。
回复
3楼
正解,闭锁自然就是关联连锁。
回复
4楼
请问母线分段断路器手车和母线隔离手车闭锁电磁铁是怎么接线的?
回复
5楼
按我二楼说的逻辑接线。这与机械装置有关,一般是母联断路器在工作位置时(位置开关切断电磁铁回路)锁住隔离手车。
回复
7楼
隔离手车闭锁电磁铁已装于手车上,通常我们是用分段断路器辅助接点去控制闭锁电磁铁,分段断路器合上后,隔离手车不好摇进摇出
回复
8楼
我坐等接线图
回复
9楼
母联柜小车断路器DL常闭接点串接在隔离柜小车闭锁电磁铁回路中,隔离柜小车闭锁S9接点串接在母联柜小车闭锁回路(合闸闭锁)中并将另一S8接点串接在分闸回路中,这样会起到母联柜与隔离柜的电气连锁作用,可被免隔离小车带负荷进出隔离位置......。
回复
10楼
是防止带负荷分段的作用。它的电源是要与母线分段断路器手车互锁,只有母联断路器不在工作位置时,才能拉出隔离手车。
回复
11楼
回答完整准确。
回复