【求助】高压柜分段隔离车加闭锁电磁铁的作用
wzp7328001
wzp7328001 Lv.7
2012年09月15日 18:48:56
来自于继电保护
只看楼主

高压开关柜中,双电源进线时通常要有母线分段断路器手车和母线隔离手车,但是母线隔离车上必须要加闭锁电磁铁,闭锁电磁铁在此处的作用是什么?是怎么接线的?闭锁电磁铁在此处的作用是不是防止带负荷分段的作用。它的电源是不是要与母线分段断路器手车相互互锁。

高压开关柜中,双电源进线时通常要有母线分段断路器手车和母线隔离手车,但是母线隔离车上必须要加闭锁电磁铁,闭锁电磁铁在此处的作用是什么?是怎么接线的?
闭锁电磁铁在此处的作用是不是防止带负荷分段的作用。它的电源是不是要与母线分段断路器手车相互互锁。
免费打赏
lingxuct
2012年09月16日 01:22:54
2楼
是的,隔离柜手车只有一次插接头,没有断路器,不能带负荷拉开或接通。

隔离手车的电磁铁作用:当母联断路器在工作位置时,锁住隔离手车(拉不动),只有母联断路器不在工作位置时,才能动隔离手车。
回复
dlizhengang
2012年09月16日 09:27:49
3楼
正解,闭锁自然就是关联连锁。
回复
wzp7328001
2012年09月16日 16:56:48
4楼
请问母线分段断路器手车和母线隔离手车闭锁电磁铁是怎么接线的?
回复
lingxuct
2012年09月17日 07:55:52
5楼
按我二楼说的逻辑接线。这与机械装置有关,一般是母联断路器在工作位置时(位置开关切断电磁铁回路)锁住隔离手车。
回复
swzjwzyq
2012年09月17日 10:54:27
6楼
学习了
回复
cz13306196492
2012年09月17日 15:17:10
7楼
隔离手车闭锁电磁铁已装于手车上,通常我们是用分段断路器辅助接点去控制闭锁电磁铁,分段断路器合上后,隔离手车不好摇进摇出
回复
ooopsone
2012年09月17日 15:18:04
8楼
我坐等接线图
回复
hyf789789
2012年09月17日 16:40:12
9楼
母联柜小车断路器DL常闭接点串接在隔离柜小车闭锁电磁铁回路中,隔离柜小车闭锁S9接点串接在母联柜小车闭锁回路(合闸闭锁)中并将另一S8接点串接在分闸回路中,这样会起到母联柜与隔离柜的电气连锁作用,可被免隔离小车带负荷进出隔离位置......。
回复
js高压危险
2012年09月17日 16:48:32
10楼
是防止带负荷分段的作用。它的电源是要与母线分段断路器手车互锁,只有母联断路器不在工作位置时,才能拉出隔离手车。
回复
william19988
2012年09月17日 17:54:47
11楼

回答完整准确。
回复

相关推荐

APP内打开