【现场求助】混凝土回弹强度过低,没达到要求,如何处理
soonfarming
2012年09月15日 17:08:39
只看楼主

求各位前辈指点,十万火急,关乎人命啊。 地上38层的高层,剪力墙结构,三层的混凝土墙柱设计上应该打c50的,结果不知道什么原因,估计是打错标号,现在有半侧剪力墙回弹值基本都在35左右,另一侧回弹值正常,现在主题已经干到24层,三层的强度还基本都在70%左右。 想请教各位前辈,该怎么办,首先,该怎样计算,才等得出这个强度是否能保证楼体的安全。就是这个强度有没有可能导致楼体倒塌。其次,采取什么措施能增强混凝土的强度?

2012年09月18日 13:16:21
12楼
可以请他们验算一下,你设计了这个房子 出了问题 大家一起讨论商量一个解决办法,设计院是没有什么责任,
回复
szp0811
2012年09月18日 13:24:00
13楼
楼上说的都不错!
其实你要看下,商品混凝土的单子,上面写的是C35还是C50,如果是C35,那就要看你们是不是报错了,无论是报对还是报错,你们都有责任了。如果是C50,那责任都是混凝土厂家。
C50浇筑成C35问题是很大的。轴压比肯定超了不少,主要还是在第三层,还是很关键的部位,你的房子是38层,应该是控制在了150米内,所以第三层肯定也是底部加强区了。
还是要请有资质的单位加固,别自己搞搞就过去了。
回复
structural_bigboss
2012年09月18日 13:34:11
14楼
步骤是这样的,一,需要专业资质的检测机构出具检测报告。二,根据报告由原设计单位或者专业资质的加固公司进行加固设计。三,根据加固设计图纸进行加固。
并且在此之前上面的施工要先停一停,等加固完了才继续施工上部结构
回复
winterluoto
2012年09月18日 13:36:49
15楼
问题很大啊,剪力墙砼标号不足直接导致墙轴压比超限,剪力墙抗震性能降低。设计可以复核一下到底差多少?然后再处理
回复
天地不言
2012年09月18日 13:50:49
16楼
高层底层出现这样的问题应该相当严重。
回复
moyuluck
2012年09月18日 14:32:59
17楼
这个还用复核吗?要是现有强度能够,设计院还能不采用C35的?肯定不够。再说设计院也没有义务为这等错误服务。1.先停工,找专业检测单位全楼检测。2找专业加固单位进行加固。3加固完成后找监管单位进行加固验收。4继续施工。
回复
huang_siming
2012年09月18日 15:20:09
18楼
混凝土回弹的值是有偏差的,正确的做法是采用混凝土钻心取样,这样结果是最准确真实的,根据你回弹的位置,取样不少于3个,如果确实标号偏低,这种事情是不能捂盖子的,如果你是设计院的 应该就这个事情及时通报施工 监理 及业主单位,由监理单位负责组织事故调查,并开专家论证会,根据专家论证会的意见再进行后步处理。
回复
qazzaq520
2012年09月18日 15:45:16
19楼

比较赞同
回复
lion0814
2012年09月18日 16:34:08
20楼
混凝土标号差这么多,非常的危险。
回复
sun2001778
2012年09月18日 16:53:28
21楼
“现在有半侧剪力墙回弹值基本都在35左右,另一侧回弹值正常,”这句话什么意思啊?
回弹值如果35的话,再考虑碳化影响,可能推定强度值都不到C30了!!
不过回弹法毕竟是表面强度,最好找有检测资质的单位采用钻芯法检测一下,然后找原设计单位根据检测的强度值重新复核验算,如果验算结果不满足,需要出加固方案,然后找有资质的施工单位进行加固施工。
回复