【现场求助】混凝土回弹强度过低,没达到要求,如何处理
soonfarming
2012年09月15日 17:08:39
只看楼主

求各位前辈指点,十万火急,关乎人命啊。 地上38层的高层,剪力墙结构,三层的混凝土墙柱设计上应该打c50的,结果不知道什么原因,估计是打错标号,现在有半侧剪力墙回弹值基本都在35左右,另一侧回弹值正常,现在主题已经干到24层,三层的强度还基本都在70%左右。 想请教各位前辈,该怎么办,首先,该怎样计算,才等得出这个强度是否能保证楼体的安全。就是这个强度有没有可能导致楼体倒塌。其次,采取什么措施能增强混凝土的强度?

2012年09月15日 17:38:44
2楼
1、找有专业资质及丰富经验的单位进行复测,确定标号到底为多少?
2、混凝土标号不够最紧张得不是设计,应该是商品混凝土厂家、施工单位、监理公司。
3、如果混凝土标号确实不够,要进行处理是肯定的,而不是设计复核有没有问题。现在发现没出安全事故问题有问题但不是最大问题。
4、由责任主体方提出加固处理方案,经过相关各方讨论通过进行实施。施工质量问题都可以处理,关键是工程造价、负面影响问题,但是工程安全第一。
5、相关各方要尽量减少工程负面影响,尽快拿出方案进行处理。可请教单位总工出面进行处理。
回复
soonfarming
2012年09月17日 07:52:42
3楼
非常感谢您的悉心指导,做工程的最怕质量出问题了,现在经理说都睡不着觉了,可还是寄希望墙体的强度能慢慢上来,可连续半个月的检测都显示基本上是定了,本来c50的混凝土,现在回弹只有35左右。30多层的高层,问题出在第3层,现在做到20几层了,个人觉得问题有些严重,关键是现在经理怕牵涉太多的经济赔偿,造成较大负面影响,所以还是选择观察,但是我个人推测,墙体的强度基本上是上不来了。
我合计说,如果复测和设计复核之后强度还在安全范围,可以单方面采取一些治标不治本的操作以减少损失。
请问前辈,有专门的单位进行这类的设计复核工作么?
回复
sunfei555
2012年09月17日 21:22:23
4楼
找专门的加固公司进行加固 第三层一般都是位于底部加强区的 很重要
回复
hou_yp
2012年09月18日 09:18:20
5楼
1.先钻芯取样测定混凝土的强度
2.若强度确实不足,需要进行验算,看轴压比是否满足,上下层刚度比及抗剪承载力是否满足
3.若轴压比不满足需进行加固设计,可选加大截面法,但需验算局压是否满足,若局压不满足需进行混凝土置换,主要进行支撑方案的设计
回复
sin_323
2012年09月18日 09:37:09
6楼
关乎人命啊……
要是商混的责任 直接一推 该拿钱拿钱 以低标号冒充高标号 够他家赔钱了
要是现场施工的责任 那就看你们能掏多少钱了
没钱谈方案 没用
回复
tangzukui
2012年09月18日 10:04:03
7楼

说得还是蛮有道理,我这补充点:
1、回弹值好像有个修正什么的,不是回弹是多少混凝土强度就是多少?
2、设计院有义务参与质量事故处理,并提出合理处理方案;所以,作为设计方,首先要弄清楚那个部位混凝土等级降低,轴压比超多少?
3、我之前遇到是出现问题的部位以下,增加剪力墙的厚度和肢长。
回复
qq727754462
2012年09月18日 10:32:02
8楼
先让设计院结构部分的用现在的砼强度复核一下,看有多严重,然后讨论加固方案
回复
sin_323
2012年09月18日 11:17:18
9楼

设计院有义务?第一次听说。
回复
x1xqq
2012年09月18日 11:23:52
10楼
现在做到20几层了,三天一层,已二个月了。才C35,即便后期强度再上来点,至多到C40了。
请第三方检测、开专家会讨论是避免不了。设计现在要做就是提出停工要求,请检测单位进行全面检测的要求。不需进行其它的工作。