请教双水源点人饮工程输水管路的水力计算方法?
xiaoty
xiaoty Lv.3
2007年03月28日 15:46:26
只看楼主

山区县的村镇人饮工程,一般引用水质良好的山涧水,但往往由于水源点集雨面积不小,需从邻近的两个或两个以上山坑从为水源点,分别修建一拦水陂,再利用PE给水管做为输水管引出,到一定长度时汇合后,共用一根输水管引至水厂,但缺乏双水源点的计算理论或计算软件,不知如何计算(管径选择、水压分析)。请教各位同行?例如下面这么一个工程实例。

山区县的村镇人饮工程,一般引用水质良好的山涧水,但往往由于水源点集雨面积不小,需从邻近的两个或两个以上山坑从为水源点,分别修建一拦水陂,再利用PE给水管做为输水管引出,到一定长度时汇合后,共用一根输水管引至水厂,但缺乏双水源点的计算理论或计算软件,不知如何计算(管径选择、水压分析)。请教各位同行?例如下面这么一个工程实例。
d31131aabb8acaa645a4.rar
0 B
立即下载
hy_zxp
2007年03月30日 22:54:52
2楼
你提出的问题我初步看了一下,已知:A~C点高差300-285=15m,流量Q=0.1m3/s,管长L1=500m;B~C点高差H1=320-285=35m,流量Q=0.25m3/s,管长L2=1200m;C~D高差H2=285-265=20m,流量Q=0.1+0.25=0.35m3/s,管长L3=5500m.可知A点和B点的水均汇至C点;这就要求A管和B管的末端压力要相同,才能同时流入CD管内,可A管和B管的压力水头和长度均不相同,这就不能按常规方法计算,而是采取试算法将两管道末端压力水头调整到相同值为止.假设C点压力水头为P3值,侧A管末端压力水头就等于:P1=H1-(f1(L1/D1)(v1/2g));侧B管末端压力水头就等于:P2=H2-(f2(L2/D2)(v2/2g));已知P1=P2=P3;两式合并后可改写为:H1-(f1(L1/D1)(v1/2g))=H2-(f2(L2/D2)(v2/2g))=P3;将已知数代入得:
15-(f1(500/D1)(v1/2*9.81))=35-(f2(1200/D2)(v2/2*9.81))=P3;
式中:f1---A管的糙率系数;D1---A管的管径;v1---A管内的经济流速;
f2---B管的糙率系数;D2---B管的管径;v2---B管内的经济流速;
为了保证水能顺利到D点水厂的水池里,应先求出C点的压力水头值是多少.如果D点水厂的水池管口压力水头为4m,侧C点压力水头:
P3=H3-〔f3(L3/D3)(v3/2g)〕=20-〔0.009(5500/D1)(v1/2*9.81)〕=4m;
式中:f3---CD管的糙率系数;D3---CD管的管径;v3---CD管内的经济流速;
计算出P3=4m之后,再代入前式,求出A管的沿程损失,管径,流速及B管的沿程损失,管径,流速.
计算方法我已给您推导出来了,您自己去试算吧.由于人畜改水设计手册丢了,只凭记忆写的公式,可能有错,道理已说明,您知己推导一下,看对不对.

回复
xiaoty
2007年03月30日 23:03:30
3楼
谢谢2楼的朋友,好的,我再算一算。
回复
hy_zxp
2007年03月31日 12:43:00
4楼
对不起,昨天晚上推导公式时,可能太晚了,糊嘟了P3>0才对,
为了保证水能顺利到D点水厂的水池里,应先求出C点的压力水头值是多少.如果D点水厂的水池管口压力水头为4m,侧C点压力水头:
P3=H3-4-〔f3(L3/D3)(v3/2g)〕=20--4-〔0.009(5500/D1)(v1/2*9.81)〕>0;
式中:f3---CD管的糙率系数;D3---CD管的管径;v3---CD管内的经济流速;
计算出P3之后,再代入前式,求出A管的沿程损失,管径,流速及B管的沿程损失,管径,流速.
计算方法我已给您推导出来了,您自己去试算吧.由于人畜改水设计手册丢了,只凭记忆写的公式,可能有错,道理已说明,您知己推导一下,看对不对.
回复

相关推荐