斯频德的技术问题疑问!
beijing2008_163
2007年03月28日 13:11:09
只看楼主

我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW): 设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃   结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是 402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为: 1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃

我是一家机电安装公司的技术人员,最近在一个项目的冷却塔的选型中发现一个问题(设计使用大连斯频德的冷却塔CTA-340UFW):
设计工况为: 进水温度37℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃  
结果在查看样本上的冷却塔的机种一览表时发现,在上述工况下,CTA-360UFW与CTA-340UFW的处理水量都是
402立方米/小时,而且CTA-360UFW在工况为:
1.进水温度37.5℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
2.进水温度37.6℃ 出水温度32℃ 湿球温度26℃
时的处理水量都是 402立方米/小时,是样本校对错误吗?希大连斯频德冷却塔有限公司的相关技术人员给与我解答为盼!