浪涌保护器接在总开关前后的区别
hulaura
hulaura Lv.2
2007年03月28日 11:21:34
来自于防雷减灾
只看楼主

一办公楼总线处设浪涌保护器,由于设计时浪涌保护器接在总开关前,审图提出浪涌保护器不需要4极。想问问接在开关前后有什么具体的区别?TN-C-S系统。

一办公楼总线处设浪涌保护器,由于设计时浪涌保护器接在总开关前,审图提出浪涌保护器不需要4极。
想问问接在开关前后有什么具体的区别?TN-C-S系统。
免费打赏
zsj6233
2007年03月29日 19:02:07
2楼
在《民用建筑工程施工图设计深度图样》上的电涌保护器就接在总进线开关的后面。我有次出图,审图的老先生说应该放在开关的前面,好保护开关。我不愿意和他们将,你说改我就改。其实电涌保护器对高压的敏感远大于断路器的反应时间,前后无所谓。
当你采用TN-C-S,或TN-S系统时,在N与PE连接处电涌保护器用3个,在其以后N与PE线分开处安装电涌保护器用4个。
回复
lwei010020
2007年11月02日 07:03:39
3楼
学习中