消火栓暗装问题
zhj780116
zhj780116 Lv.2
2007年03月28日 10:35:03
只看楼主

各位:消火栓箱暗装于楼梯间口隔墙上消防验收是否有问题?而且隔墙厚度只有240mm,被打穿了,设计院要求箱体后面再加一层钢板,我不知道加多厚的钢板能达到乙级要求?是十八层住宅,在上海。谢谢,急盼!

各位:消火栓箱暗装于楼梯间口隔墙上消防验收是否有问题?而且隔墙厚度只有240mm,被打穿了,设计院要求箱体后面再加一层钢板,我不知道加多厚的钢板能达到乙级要求?是十八层住宅,在上海。谢谢,急盼!
免费打赏
ah-wangjun
2007年03月28日 11:35:32
2楼
既然设计院让你加钢板,你应该问设计院多厚啊
回复
zhj780116
2007年03月28日 13:14:23
3楼
可是,设计院说是审图公司提出来的,他们不知道,让我们提,他们签字就行,所以我很晕!
回复
ah-wangjun
2007年03月28日 15:11:52
4楼
按道理说应该是砖墙、混泥土厚度不小于120。
现在后部加强应该和消火栓生产厂家说明,他们应该有生产标准的,最后应该在背面还有钢丝网抹灰。
回复
zhj780116
2007年03月28日 16:13:22
5楼
谢谢斑竹,我刚才问了消防局,让我加一层防火板,要达到2小时耐火极限
回复
gpechj02
2007年03月28日 21:13:18
6楼

那你的是装的起防火隔断的防火墙上了。
回复
zhj780116
2007年03月29日 09:33:43
7楼
在楼梯口靠近走廊的隔墙上
回复

相关推荐

APP内打开