论文简介: 工艺空调设计说明该工艺空调用于化纤厂生产车间,车间的特点是设备负荷特大,而湿度较低设计参数如下:室外计算湿球温度tw=33℃室外计算相对湿度∮=86%室内计算湿球温度tw=15℃室内计算相对湿度∮=60%气象参数取南通室内人员:每个车间20人新风量30 m3/h•人设备发热量:150kw房屋朝向,长度方向为南北1.5米*2.5米单层玻璃窗,每个车间9个大门2米*2.7米,每车间一个
工艺空调设计说明
该工艺空调用于化纤厂生产车间,车间的特点是设备负荷特大,而湿度较低
设计参数如下:
室外计算湿球温度tw=33℃
室外计算相对湿度∮=86%
室内计算湿球温度tw=15℃
室内计算相对湿度∮=60%
气象参数取南通
室内人员:每个车间20人
新风量30 m3/h•人
设备发热量:150kw
房屋朝向,长度方向为南北
1.5米*2.5米单层玻璃窗,每个车间9个
大门2米*2.7米,每车间一个
照明15w/m2
上述条件下计算冷负荷为390kw
选用天鹅牌DL215N低温空调机二台,每个车间一台
设三面条缝形均匀送风道强制送风制冷
制冷量在进水温度为30℃,进风温度温度15℃,制冷量215kw,配套功率79.5kw,另需配套200T/h的循环冷却水系统
主机外设通风口,在室外环境温度≤10℃时,采用室外通风系统,以降低电耗
附件名:20073281175046835140.zip
文件大小:25K
(升级VIP 如何赚取土木币)