请教几个防火阀与风机连锁的问题
whd23
whd23 Lv.3
2007年03月28日 00:05:04
来自于通风排烟
只看楼主

我们这个工地马上要验收了,检测中心的人给我们提了个整改的意见:280度排烟防火阀必须与风机连锁.我想请教一下,既然280度排烟防火阀已经动作了,已经隔断了空气流通,那就没必要再让风机也停止下来啊,况且图纸也没这样设计.另外还1.走廊的排烟阀(风机处有一280度排烟防火阀)2.电梯前室的正压送风阀3.送风的70度的防火阀,这几处都要和风机连锁吗.另外排风机与排风道之间的风管上装了三个280度排烟防火阀需要与风机连锁吗.问题较多,先谢谢了.比较急啊.

我们这个工地马上要验收了,检测中心的人给我们提了个整改的意见:280度排烟防火阀必须与风机连锁.我想请教一下,既然280度排烟防火阀已经动作了,已经隔断了空气流通,那就没必要再让风机也停止下来啊,况且图纸也没这样设计.另外还1.走廊的排烟阀(风机处有一280度排烟防火阀)2.电梯前室的正压送风阀3.送风的70度的防火阀,这几处都要和风机连锁吗.另外排风机与排风道之间的风管上装了三个280度排烟防火阀需要与风机连锁吗.问题较多,先谢谢了.比较急啊.
coolheating
2007年03月28日 08:56:56
2楼

阀门关闭后万一漏风怎么办啊,呵呵
回复
fxg116
2007年03月28日 13:54:28
3楼
1.走廊的排烟阀(风机处有一280度排烟防火阀).需要与风机连锁。
2.电梯前室的正压送风阀).需要与风机连锁。
3.送风的70度的防火阀.需要与风机连锁。
4.排风机与排风道之间的风管上装了三个280度排烟防火阀,靠近风机部位的防火阀需要与风机连锁。
回复
toplhc
2007年03月28日 14:20:09
4楼


任一排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动
回复
whd23
2007年04月01日 22:31:50
5楼
电梯前室与走廊是多叶风口(常闭),电动280度,多叶风口开启时能送出信号到消控中心,再由消控中心送出信号开启风机,就是多叶风口280度动作时不能连锁关闭风机,必须在消控中心手动关闭,这两处需要增加连锁吗.