高压柜装设避雷器问题
yangfan915343
2012年09月14日 20:30:27
只看楼主

高压开关柜中,进线柜、计量柜、PT柜、出线柜中哪些必须装设避雷器?我常看到计量柜放到了10KV进线侧,而把进线柜放在计量柜之后。是不是与10KV进线端直接相连的柜子必须加避雷器?

高压开关柜中,进线柜、计量柜、PT柜、出线柜中哪些必须装设避雷器?
我常看到计量柜放到了10KV进线侧,而把进线柜放在计量柜之后。是不是与10KV进线端直接相连的柜子必须加避雷器?
lingxuct
2012年09月14日 21:52:50
2楼
10KV中压柜用的是“真空断路器”,它的灭弧性能很好。

避雷器是过电压保护元件,在可能产生过电压的柜子里一定装有避雷器。

进线柜只给母线和PT柜停送电,不会产生过电压,且PT柜一定装有过电压保护(避雷器),所以,进线柜可以不装避雷器。

用户变压器因其低压侧中性点直接接地,且低压回路一般总是有负载的(如指示灯、电压表等),不会发生“电感电流突变”,所以也可以不装过电压保护(避雷器),但电动机不一样,瞬间切断电流就有可能产生高电压,所以,需要装过电压保护的避雷器。
回复
dylan3940
2012年09月14日 21:57:05
3楼
计量柜不加避雷器,因为母线设备柜已经有了,可以保护计量柜主回路过电压。而且多装元件就多一个潜在的故障点。计量柜都是要加铅封的,如果计量柜中的避雷器出现故障,检修就麻烦了,没有必要。
回复

相关推荐

APP内打开