关于10kV单相变压器的漏电保护问题
zhangji2088
2007年03月27日 16:42:09
来自于变压器
只看楼主

10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?

10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
爱芳的日子
2007年03月28日 04:38:18
2楼
TT系统???????自己想的吧,现在都是TN-C系统,有的住户在自己家里保护接地构成单户的TN-S系统,电力部门要每户一个漏电保护器。
回复
zhangji2088
2007年03月28日 10:27:52
3楼
我在农电工作,当然使用TT系统,我这不是城网噻.