【请教】节约投资挖基坑没打桩支护,出事了怎么处理啊?!
sin0hydr0
sin0hydr0 Lv.7
2012年09月14日 15:31:51
来自于工地图片
只看楼主
DSC04128.JPG
DSC04125.JPG
DSC04128.JPG

DSC04128.JPG


DSC04125.JPG


DSC04128.JPG

免费打赏
sin0hydr0
2012年09月14日 15:34:25
2楼
原本设计是打桩支护之后进行基坑开的。。

开发商为节约投资 就直接这样开挖。

边开挖变塌陷。。

开挖土层中含有流沙层。。且有大量的污水或水管挖断 排到了基坑中。

像这种情况怎么处理啊?!
回复
renhuozhegaosha
2012年09月14日 17:43:11
3楼
这也太厉害了,私自拿方案的?
回复
lixinlong1314
2012年09月15日 16:14:15
4楼
四周挖坑排水 迅速基础施工
回复
ouguanghong1234
2012年09月17日 22:05:56
5楼
建议在基坑边打钢板桩支护,四周设排水沟与集水井,并开挖降水井,水位下降后砂的地耐力会明提高。基坑开挖到位后,可视情况采用抛石填级配石处理。
回复
structural_bigboss
2012年09月18日 09:58:46
6楼
是啊,现在干工程的总有那么一群自以为是,什么都不懂,但又很嚣张的人,给人一种不上档次的土匪的感觉,整天嘴里喊着:这个很简单的咯,没事,我以前就这么干的。。。。。。听到这些我都想吐,结果就出问题了。。。。。。
回复
l_shen_fang
2012年09月18日 11:11:45
7楼
首先把污水挖断处进行局部加固,管道维修,同时进行降水,然后可以考虑的措施就比较多了,可以进行打桩加固,填充碎石等措施,具体的腰根据土质水位坑深和具体的基坑周围变形要求来确定。
回复
httq966
2012年09月18日 13:00:27
8楼

我也认为是这样做了,还有就是,以后挖这样高危基坑时,一定要让一个人拿一把铲子跟着勾机一起,这样才可以尽量避免挖到水管,电线管。
回复
piyi86
2012年09月18日 14:55:37
9楼
路过
围观
学习
回复
sin0hydr0
2012年09月19日 11:04:41
10楼
哎。。。

政府的监管让人担心。。。
回复
wangxi_
2012年09月19日 15:29:33
11楼
不懂,新手学习
回复

相关推荐