以前一直没有碰到过走道做加压送风的系统,现碰到一例,还请各位指导一下!关于现有图纸(见截图)的走道防排烟设计,我有以下几点问题:1、直接对外的走道要做防排烟(像下图中的加压送风)吗?是不是因为逃生走道中有连接逃生楼梯口、电梯厅?2、如果要做,那他的送风(排烟)量如何计算?3、对于内走道(超过20米)一般设置的是排烟,是不是有规范上说做正压送风的?又或者是因为问题逃生走道中有连接逃生楼梯口、电梯厅?
以前一直没有碰到过走道做加压送风的系统,现碰到一例,还请各位指导一下!关于现有图纸(见截图)的走道防排烟设计,我有以下几点问题:
1、直接对外的走道要做防排烟(像下图中的加压送风)吗?是不是因为逃生走道中有连接逃生楼梯口、电梯厅?
2、如果要做,那他的送风(排烟)量如何计算?
3、对于内走道(超过20米)一般设置的是排烟,是不是有规范上说做正压送风的?又或者是因为问题逃生走道中有连接逃生楼梯口、电梯厅?
这里上两张图片看一下,如下图(地面首层平面):
[
本帖最后由 yun40 于 2012-9-14 14:53 编辑 ]
12楼
是不是美国的项目?
是不是双风机系统?
既然走廊加压送风,那房间回风一定是兼做排烟了?
回复
13楼
走道没有设置过加压的,都是排烟
回复
14楼
建议楼主看一下2012年《暖通空调》有一期(记不清了,大概是第5期以后得某期),里面有篇文章说到一个大商场通向室外的疏散通道设置了加压送风。
回复
15楼
首层用于楼梯间直通室外的安全区域、且采用防火卷帘与相邻营业区域分割的安全疏散通道,其加压送风量不应小于30000,封闭式防火隔离区其加压送风量不应小于20000
这是重庆的地方规范,可以参考下。
回复
16楼
个人认为,一层防烟楼梯间出口及中庭等的疏散口距离室外出口超过限定值了,所以做了这条走道,这条走道也成为非常重要的走道,有的消防大队给起名叫“避难走道”,这条走道消防大队要求加压送风,那么就认为疏散进入这条走道就是安全的了。至于加压风量的选择,可参照规范风速值计算。规范上没有这种情况的说明,是消防大队要求的,需提前做消防咨询。
回复
17楼
这个我也一直有点模糊,学习了。
回复
18楼
“避难走道要设加压”,第一次听说,我有时候在纳闷,消防局执行的规范和我们的不同还是消防系统内部有这个规定?这个内部的规定能否公开呢?
[
本帖最后由 dyj8888 于 2012-9-25 16:23 编辑 ]
回复
19楼
大家不要见笑我为什么会有这样的问题。在今年10月份以后,深圳市的消防审查部分不再由消防局审查了,而是由施工图审查单位来审消防技术的内容。这样一来,审查单位技术审查的依据就是规范,没有其他的,这里的所谓的避难走道设加压的做法从哪里认识呢?避难走道在人防防火规范里有提及,但没有说避难走道要设加压。审图是需要依据说话的,不能蛮来。
[
本帖最后由 dyj8888 于 2012-9-25 16:22 编辑 ]
回复
20楼
回复
21楼
普通走道超过一定长度需要设置排烟,
避难走道才需要设置加压送风
可以参见人防相关规范
回复