我有个弱弱的问题现在我在做一个集中供热的设计,包括换热站,外部管道,各个建筑的内部采暖,因为时间短,不能做详细的水利计算,我现在想这样做,我把水泵的扬程设计成足够高,外部管道设计成足够大,并且在各个建筑入口设置自动平衡阀门,这样做是不是我的建筑内部,就可以不做详细水利计算,不考虑那么许多,都能保证采暖效果良好呢,?求高人给指点下,我的工程要求4月中角施工图,真是急死了,提前感谢了!!
我有个弱弱的问题
现在我在做一个集中供热的设计,包括换热站,外部管道,各个建筑的内部采暖,
因为时间短,不能做详细的水利计算,我现在想这样做,我把水泵的扬程设计成足够高,外部管道设计成足够大,并且在各个建筑入口设置自动平衡阀门,这样做是不是我的建筑内部,就可以不做详细水利计算,不考虑那么许多,都能保证采暖效果良好呢,?求高人给指点下,我的工程要求4月中角施工图,真是急死了,
提前感谢了!!
2楼
设计热水采暖系统,为使系统中各管段的水流量符合设计要求,以保证流过各散热器的水流量符合要求,就必须进行管路的水力计算。如不进行水力计算如何确定管径,怎样在设计阶段考虑实际运行时并联管路的阻力平衡问题,从而避免或大大减轻失调问题。
回复
3楼
水力计算是热水循环系统设计计算的重要组成部分。供暖系统水力计算的方法有等温降法和不等温降法两种。等温降法是采用相同的设计温降进行水力计算的一种方法。例如双管热水供暖系统每组散热器的温降相同,都是95-70=25℃,在这个前提下计算各管段流量,进而确定各管段管径;不等温降就是在垂直单管系统中,各立管采用不同的温降进行水力计算。不等温降法先确定立管管径和温降,根据压力损失平衡的要求,计算各立管流量,再根据流量计算立管的实际温降,确定所需散热器的数量,最后再根据当量阻力法确定立管的总阻力损失。上述水力计算方法在国内都有计算软件,它使水力计算更为精确,且大大减小计算工作量。
回复
4楼
谢谢2位楼上的朋友,我也知道怎么计算,可是十几栋建筑,我实在没有时间详细计算啊,
惭愧,本人毕业后一直从事蒸汽采暖等的设计,真正的水暖没有做几个,所以没有多少实际经验
求高人给我找个简单的办法了.
回复
5楼
水力计算方法说起来很容易,但计算起来很烦琐,但设计周期紧时是确实有难度,据说“鸿业水力计算器”
非常好用,下下来试一下,我还没用过。
回复
6楼
系统阻力当然可以估算,但是,水力计算不只是在计算阻力,更重要的是水力平衡,这才是核心之所在。
回复
7楼
怎么做才可以简单化水利平衡问题?
时间真的有限啊,跪求解决办法
回复
8楼
时间确实不够的话,可以按你说的试一下,
水泵扬程足够大,但不超过设备的承压,
只要流量保证了足够大,用流量控制阀控制住了近端的流量,使得最不利末端能得到所需的流量就行,
只是运行费用比较大阿
你就试验一下好了
别忘了运行后告诉我们一声
看看效果
回复
9楼
泵扬程足够大,室外管道足够大,不做水利计算,等着找你吧!按规范和手册的压力计算,估算也比不算好啊!楼多,楼内的好做啊!布置外管网,算一下,也不是很大的工程量!主要是校合计算!鸿业天正都有啊!
回复
10楼
楼内也不好做,共16座建筑,每个都不一样,还比较复杂,我也只能是估算下了
还包括换热站的设计呢,我现在已经把外网布置好了,室内的采用同程式布置,给回水在1层楼板下走(因为是旧楼改造项目)水泵压力到是好计算,我担心的主要是楼内的水利失调问题,还有主管道和水泵扬程相配套,当然不会无限大的.
另外您说的天鸿业天正真的可以做校何吗?这样软件有免费的吗?
回复
11楼
老兄真是把俺们这些施工的当苦力啊:)
回复