2楼
把建筑里面所设置的消火栓用水量和自喷用水量等等分别乘以火灾延续时间然后相加,懂了没?
回复
3楼
如果需要贮存室外消防用水量,则室外的水量也要算上
回复
5楼
谢谢,楼上的高手,我也正需要这些知识呢
马上去规范条文里看一下
回复
6楼
学习了,谢谢贡献!!!!
回复
7楼
那消火栓用水量和自动喷淋用水量怎样计算啊?谢谢
回复
8楼
消火栓用水量一般是防火按规范取值,自动喷淋用水量得按照自动喷水灭火系统设计规范要求计算.
回复
9楼
火灾延续时间内室内外消防用水量之和减去火灾延续时间内的补水量。
回复
10楼
正常情况下,不要考虑能扣除补水,因为没有火灾时保证供水安全的措施,设计人员没有这个设计依据。
回复
11楼
要是天津的项目,建议别考虑补水。呵呵
那帮建审的,看到补水就吓死了。让你做足。
天津的消防是全国最好的#¥%◎阿4%#¥%#45#¥%#45#¥%
ri
回复
12楼
别什么都问,看看规范
回复