消防水池
mtgmhqs
mtgmhqs Lv.2
2007年03月27日 10:56:37
只看楼主

消防水池容积怎么算

消防水池容积怎么算
免费打赏
xuezi0909
2007年03月27日 16:07:32
2楼
把建筑里面所设置的消火栓用水量和自喷用水量等等分别乘以火灾延续时间然后相加,懂了没?
回复
szfy
2007年03月27日 19:12:23
3楼
如果需要贮存室外消防用水量,则室外的水量也要算上
回复
wuaidong0623
2007年08月30日 16:32:12
5楼
谢谢,楼上的高手,我也正需要这些知识呢
马上去规范条文里看一下
回复
zhanght_16
2007年11月15日 08:39:56
6楼
学习了,谢谢贡献!!!!
回复
lixi625
2007年11月20日 08:59:31
7楼


那消火栓用水量和自动喷淋用水量怎样计算啊?谢谢
回复
某日某月
2007年11月20日 10:14:46
8楼
消火栓用水量一般是防火按规范取值,自动喷淋用水量得按照自动喷水灭火系统设计规范要求计算.
回复
zxyao2005
2008年01月31日 21:41:19
9楼
火灾延续时间内室内外消防用水量之和减去火灾延续时间内的补水量。
回复
saerka_rock
2008年01月31日 22:39:00
10楼
正常情况下,不要考虑能扣除补水,因为没有火灾时保证供水安全的措施,设计人员没有这个设计依据。
回复
eric.longer
2008年02月01日 20:47:46
11楼
要是天津的项目,建议别考虑补水。呵呵
那帮建审的,看到补水就吓死了。让你做足。
天津的消防是全国最好的#¥%◎阿4%#¥%#45#¥%#45#¥%
ri
回复
ilovethiscar
2008年02月07日 21:02:14
12楼
别什么都问,看看规范
回复

相关推荐