关于2500KVA动力变压器的整定
zp54321
zp54321 Lv.2
2007年03月26日 20:33:47
来自于变压器
只看楼主

我公司现有2台10KV,2500KVA 的变压器,高压保护采用综保,哪位能帮忙设置一下综保的各种参数

我公司现有2台10KV,2500KVA 的变压器,高压保护采用综保,哪位能帮忙设置一下综保的各种参数
免费打赏
lingxuct
2007年03月26日 21:57:58
2楼
过流保护=过负荷系数X接线系数X额定值/(CT变比X返回系数)
速断=
零序=
请楼主查<民用与工业配电设计手册>吧
回复
zp54321
2007年03月28日 21:52:13
3楼
哈哈,谢谢了1