变压器低压的CT做法怎样选择?
night_killer
2012年09月13日 18:11:16
来自于变压器
只看楼主

看到有的是做1个CT带一个单相采样CT,有的是做2组CT又在B相加了个单相CT,还有的只做2个三相CT看不懂啊,求高手点拨

看到有的是做1个CT带一个单相采样CT
, 111.jpg


有的是做2组CT又在B相加了个单相CT,
222.jpg
还有的只做2个三相CT
333.jpg

看不懂啊,求高手点拨

111.jpg


222.jpg


333.jpg

免费打赏
b2120919
2012年09月26日 15:56:44
22楼
上面的图都可以!!!!!!!!!!
回复
ghb2008
2012年09月26日 16:21:51
23楼
第一种低压,第二、三种为高压。其中高压竖向为一个互感器,就是用两个圈圈连起来的。高压互感器二次端子可分为:测量、保护、计量三种功能。然后就看你选用哪种功能了。
回复
b2120919
2012年09月26日 16:31:22
24楼
好东西!!!!!!!
回复
mqli2004
2012年09月28日 09:32:39
26楼
学习了,谢谢楼主
回复
monsieur.zhang
2012年10月05日 14:23:34
27楼
学习了。一般低压用第一种做法,三相共无功补偿。
回复
鹏宇
2012年10月08日 10:47:12
28楼
B相单只CT是用来测量平衡用的
回复
soledad263
2012年10月08日 15:13:24
29楼

三相四个绕组吧,只有三只CT
回复
dgshyjm
2012年10月08日 15:37:59
30楼
学习了,谢谢!!
回复
ze242418
2012年10月08日 16:14:03
31楼
图1 是3CT测量用 1个是补偿(静态)取样用
图2 有可能是3CT测量用3CT配网仪取样用 1CT是补偿(静态)取样
图3 可能是3CT测量用3CT补偿(动态)取样用 可能是3CT测量用3CT配网仪取样用
回复
b2120919
2012年10月09日 08:18:54
32楼
学习学习!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开