变压器低压侧断路器选择
whchu@co163
2007年03月26日 10:51:19
来自于变压器
只看楼主

100KVA 变压器低压出线断路器应选择多大?变压器过载保护利用该断路器实现行不行?

100KVA 变压器低压出线断路器应选择多大?变压器过载保护利用该断路器实现行不行?
免费打赏
ares_rambo
2007年03月26日 18:33:32
2楼
100KVA 变压器低压出线断路器应选择多大?

按变压器的二次侧额定电流来选!

变压器过载保护利用该断路器实现行不行?

变压器有一定的过载能力,且变压器的过载保护是在其一次侧实现的!
回复