消防规范(低规)8.2.1条,2~5万人的居住区的火灾次数为2次,请问此条是否适用于(高规),(高规)中没有提到火灾次数,现在做一小区,总建筑面积100多万平米,居住人口2.2万人,火灾次数考虑几次?若考虑2次火灾,室外、消防水按2倍考虑。室内消防(水池、泵房、各系统)是否也按2次火灾,设2处(水池、泵房、各系统)???
消防规范(低规)8.2.1条,2~5万人的居住区的火灾次数为2次,请问此条是否适用于(高规),(高规)中没有提到火灾次数,现在做一小区,总建筑面积100多万平米,居住人口2.2万人,火灾次数考虑几次?若考虑2次火灾,室外、消防水按2倍考虑。室内消防(水池、泵房、各系统)是否也按2次火灾,设2处(水池、泵房、各系统)???
2楼
一般一百多万平米的住宅项目都会分为好几个区,不大可能集中在一块,肯定是按块分别考虑的。
回复
3楼
严重同意二楼的,100万平米就是1000米见方的一个方块,因此消防上最好分成若干小区来设计,否则一个管网的管道总长大过4KM,管道漏水导致稳压设备频繁操作是个大问题,而且管道长将导致泵扬程提高。
回复
4楼
关键问题来了,小区是2.2万人,你是按照一次呢还是两次呢?
1--2.5是一次,2--5是两次(见建规)
回复
5楼
这个表是算水量的还是算次数的?高层小区水量肯定满足要求。
另外,我们有一个小区同时出现两次火灾的记录么?
100万平米的建筑面积,以高层小区容积率4来算,就是基地为25公顷,按照街道分布,至少应该是4个区块了。这样的情况下,如果做成一个区域系统,就有一个管道穿越市政道路的问题。这个问题解决好了,我认为做成一个区域系统也无不可。
3楼的考虑,有一定的道理。但是这种担心没有必要。如果担心管线过长,可以做个短一点的主环网,从主环网上单流接到各个地块环网,区块环再接各个单体环,环环相套,把检修问题限定在一定的区块或者单体。
回复
6楼
我认为可以参考建规的规定,
但是表好像真的有问题哦,出现了交叉,
鉴于这么大的面积,分两个也未必不可,毕竟管线太长,像上海的稳高压系统,消防水池也有个保护半径的问题,
不知楼主是哪里的项目?能搞到这么大的开发项目
回复
7楼
香港投资商在内地的项目,分开为三大地块,其中一地块建筑75万平米,居住2.15万人。二地块建筑1万平米,为会所。三地块建筑40万平米,居住1.23万人。三大地块建筑总共115.6万平米,居住3.3万人左右。总户数1.06万户,地上地下总车位5550个。总用地面积38.6万平米。还有3个5000平米大的人工湖。
回复
8楼
表若是2.5万人以下,那就是1次火灾15L/s。表若是2万人以下,那就是2次火灾25L/s·次,总共就是50L/s。问题(高规)没有明确火灾次数。若真的按2次火灾考虑,室内消防加压系统是否也是按2处考虑?
回复
9楼
问题在于(高规)没有火灾次数的规定,若是参照(低规),按1次火灾考虑,就是15L/s;按2次火灾考虑,就是25*2=50L/s。还有就是室内消防是否也分两处考虑(两处室内消防水池、泵房、系统)?
回复
10楼
2.5万人肯定是一次火灾,但室外消防用水量应按室外消防用水量最大的建筑确定,有可能为:30l/s.室内消防给水系统
可以是一个系统,共用一套水池,水泵,水箱.不过要是用消防水池当室外消火栓用保护半径为:100m
回复